C9300-24UX 電源ケーブルについて

yasuomi shimada
Level 1
Level 1

御客様導入予定があるのですが、

C9300-24UXの電源モジュールは、1100Wで、115VACの規格となっていると思います。

日本の電源規格は、100VACなので、ビル設備によっては稼働しないのかと考えています。

 

200V対応のPower Cableにて手配しようかと思うのですが、

日本向けの200V対応のケーブルは、2種類あります。

CAB-TA-250V-JP

CAB-C15-CBN-JP

それぞれ、調べてみたのですが、該当のドキュメントが見当たりません。

電源の形状などについても、電気設備ベンダーに依頼を行う必要があるのですが

形状もわからないため、写真や形状のわかるものを教えて頂くこと可能でしょうか?

 

CAB-TA-250V-JPで手配し、

電気設備ベンダーには、「通常の3つ口のコンセントで、ブレーカーは、200Vにしてください。」

という手配で問題ないでしょうか?

 

よろしくお願い致します。

2件の返信2

yasuomi shimada
Level 1
Level 1

こちら、解決いたしましたので、大丈夫です。

ありがとうございました。

soono
Cisco Employee
Cisco Employee

下記となります。どちらも200V環境向け定格250Vです。

CAB-TA-250V-JP: NEMA L6-20

CAB-C15-CBN-JP: EN 60320-2-2/E

 

プラグ形状は下記参照可能です。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/content_security/hardware/x90_series/hw_install_guide/X690/portcabl.pdf

>L6-20
>60320-2-2/E

 

 

なお、1100W電源モジュールの定格入力電圧は115-240V(許容入力電圧は上下に幅有り)ですので、日本国内商用100Vの標準電圧95-107V(経産省令規定)から外れます。

 

*Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html

>115V to 240 VAC


*電気事業法施行規則 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170374 
第三十八条 法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。 
次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において 
次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 
標準電圧 維持すべき値 
百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 
二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値