2019-11-13 02:39 PM
御客様導入予定があるのですが、
C9300-24UXの電源モジュールは、1100Wで、115VACの規格となっていると思います。
日本の電源規格は、100VACなので、ビル設備によっては稼働しないのかと考えています。
200V対応のPower Cableにて手配しようかと思うのですが、
日本向けの200V対応のケーブルは、2種類あります。
CAB-TA-250V-JP
CAB-C15-CBN-JP
それぞれ、調べてみたのですが、該当のドキュメントが見当たりません。
電源の形状などについても、電気設備ベンダーに依頼を行う必要があるのですが
形状もわからないため、写真や形状のわかるものを教えて頂くこと可能でしょうか?
CAB-TA-250V-JPで手配し、
電気設備ベンダーには、「通常の3つ口のコンセントで、ブレーカーは、200Vにしてください。」
という手配で問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
2019-11-15 04:57 PM
こちら、解決いたしましたので、大丈夫です。
ありがとうございました。
2019-12-03 09:47 PM
下記となります。どちらも200V環境向け定格250Vです。
CAB-TA-250V-JP: NEMA L6-20
CAB-C15-CBN-JP: EN 60320-2-2/E
プラグ形状は下記参照可能です。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/security/content_security/hardware/x90_series/hw_install_guide/X690/portcabl.pdf
>L6-20
>60320-2-2/E
なお、1100W電源モジュールの定格入力電圧は115-240V(許容入力電圧は上下に幅有り)ですので、日本国内商用100Vの標準電圧95-107V(経産省令規定)から外れます。
*Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet
>115V to 240 VAC
*電気事業法施行規則
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170374
第三十八条 法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において
次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
標準電圧 維持すべき値
百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値
二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値