2024 年 4 月 9 日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
コントロールハブにて、ロケーションのスケジュールの登録において、スケジュールタイプ:営業時間の初回登録時、一例として月曜日の一日(全日)を設定したい場合に「午前 0 時 00 分 - 午前 0 時 00 分」と設定すると、以下エラーが発生します。 「開始時刻または終了時刻が無効です。有効な時刻を入力してください。」
※ 午前 0 時 00 分 から 午後 11 時 59 分 と設定すると保存できますが、午後 11 時 59 分から午前 0 時 00 分の 1 分間は含まれません。
|
原因 |
営業時間スケジュールの初回登録時のデザインとなっています。
|
解決策 |
スケジュールを登録後に、スケジュールの編集を行うことで設定が可能となります。 登録済みのスケジュールを更新する際には、「午前 0 時 00 分 - 午前 0 時 00 分」と設定したい場合に、「全日」を有効として設定することが可能です。 また、終了時間として翌日「午前 0 時 00 分」を設定することも可能です。
|
備考
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。