はじめに

本ドキュメントは Cisco 8201 を入力電圧 AC 100V で使用する際の注意事項について補足しています。

 

Cisco 8201 の電源モジュール構成

Cisco 8201 は最大 2 つの電源モジュール (Power Module/PM) を搭載することができ、各電源モジュール毎の入力電圧と出力電力の対応表は下記 CCO ドキュメントに記載されています。

例えば PSU2KW-ACPI 及び PSU2KW-ACPE については、入力電圧 100-127V で出力 1000W、入力電圧 200-240V で出力 2000W となっています。

cisco8201-power.png

Cisco 8200 シリーズの  Power Redundancy モード

Cisco 8000 シリーズルータの Power Redundancy モードには以下の 2 つのモードがあります。

  • Power Group Redundancy N+N (デフォルト)
  • Power Module Redundancy N+x

 

Power Group Redundancy (N + N) モード

Power Group Redundancy (N + N) モードの場合、各 Power Module は Power Group 0 もしくは Power Group 1 のどちらかのグループに所属し、両方の Power Group が共にシステム全体が必要とする十分な電力供給を確保するモードとなります。
Cisco 8201 には最大 2 個の Power Module が搭載可能なため、デフォルトでは Power Group Redundancy (1 + 1) となり、PM0/PM1 の物理的な電源冗長化と同義になります。

Power Module Redundancy N + X モード

Power Module Redundancy N + X モードの場合、システム全体が必要とする十分な電力供給よりも、さらに X 個以上余分に Power  Module の電源冗長化を確保するモードとなります。
例えば N + 1 の場合には、同時に電源モジュール 1 個に対してのみ耐障害性があり、N + 2 の場合には同時に電源モジュール 2 個までの耐障害性を確保する意味になります。

 

Cisco 8201 の AC 電源使用時の推奨

Cisco 8201 を入力電圧 AC 100V にてご使用すること自体は可能ですが、まずは両方の電源モジュール (PM0/PM1) に対して入力電圧 200-240V でのご使用の検討をお願い致します。

これはご使用の環境 (使用するポート数、使用する Optic 種、使用する Network Processor 機能、透過する Traffic 量やパターン、など) によっては、フルスケールでの消費電力に対して片方の電源に不具合が発生した場合に必要となる電力を担保できない可能性があるからです。

 

Cisco 8201 の入力電圧 AC 100V 使用時の制限事項

本章では、Cisco 8201 の両方の電源モジュールに対して入力電圧 100V を使用した場合の制限事項について紹介します。

 

Power Group Redundancy lost アラーム

Cisco 8201 の両方の電源モジュールに対して入力電圧 100V で使用した場合、Power Group Redundancy lost の Major アラームが検出され、フロントパネルの Status LED が赤色点滅 (Blinking RED) するのは期待された動作となります。

RP/0/RP0/CPU0:ios#show led
================================================================================
Location        LED Name             Mode                 Color          
================================================================================
-- snip -- 0/PM0 Status OPERATIONAL GREEN 0/PM1 Status OPERATIONAL GREEN 0/RP0/CPU0 Attention OPERATIONAL OFF Status OPERATIONAL BLINKING RED
RP/0/RP0/CPU0:ios#show alarms brief
-- snip  --
-------------------------------------------------------------------------------- System Scoped Active Alarms (Brief) -------------------------------------------------------------------------------- Location Severity Group Set Time Description -------------------------------------------------------------------------------- 0 Major Environ 03/18/2021 06:26:41 UTC Power Group redundancy lost
-- snip --

 

これは下記 show environment コマンドにて出力されているように、この状態では片方の電源モジュールに障害が発生した場合に、システム全体が必要とする十分な電力容量 1400W を下回ることになるためです。

  • Total output power capacity (Group 0 + Group 1) : 電力容量 1000W  (同量の予備の電力容量 1000W を確保)
  • Total output power required : システム全体が必要とする十分な電力容量 1400W

 

RP/0/RP0/CPU0:ios#show environment all
-- snip --
================================================================================ CHASSIS LEVEL POWER INFO: 0 ================================================================================ Total output power capacity (Group 0 + Group 1) : 1000W + 1000W Total output power required : 1400W Total power input : 256W Total power output : 174W Power Group 0: ================================================================================ Power Supply ------Input---- ------Output--- Status Module Type Volts Amps Volts Amps ================================================================================ 0/PM0 PSU2KW-ACPI 98.5 1.5 12.1 9.0 OK Total of Group 0: 147W/1.5A 108W/9.0A Power Group 1: ================================================================================ Power Supply ------Input---- ------Output--- Status Module Type Volts Amps Volts Amps ================================================================================ 0/PM1 PSU2KW-ACPI 99.0 1.1 12.0 5.5 OK Total of Group 1: 108W/1.1A 66W/5.5A ================================================================================ Location Card Type Power Power Status Allocated Used Watts Watts ================================================================================ 0/RP0/CPU0 8201 1275 - ON 0/FT0 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT1 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT2 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT3 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT4 FAN-1RU-PI 25 - ON
-- snip --

 

Power Group Redundancy lost アラーム解消方法

前節の入力電圧 AC 100V 使用時の Power Group Redundancy lost の Major アラーム自体は、Power Group Redundancy (N + N) モードから Power Module Redundancy (N + 0) モードに切り替える下記 config 設定を行うことでアラーム自体は解消します。

power-mgmt redundancy-num-pms 0

上記 config 設定をした場合の show コマンドの出力は以下のようになります。

RP/0/RP0/CPU0:ios#show led
================================================================================
Location        LED Name             Mode                 Color          
================================================================================
-- snip -- 0/PM0 Status OPERATIONAL GREEN 0/PM1 Status OPERATIONAL GREEN 0/RP0/CPU0 Attention OPERATIONAL OFF Status OPERATIONAL GREEN
RP/0/RP0/CPU0:ios#show environment all
-- snip --
================================================================================ CHASSIS LEVEL POWER INFO: 0 ================================================================================ Total output power capacity (N + 0) : 2000W + 0W Total output power required : 1400W Total power input : 240W Total power output : 163W ================================================================================ Power Supply ------Input---- ------Output--- Status Module Type Volts Amps Volts Amps ================================================================================ 0/PM0 PSU2KW-ACPI 100.0 1.0 12.1 5.1 OK 0/PM1 PSU2KW-ACPI 100.5 1.4 12.0 8.5 OK Total of Power Modules: 240W/2.4A 163W/13.6A ================================================================================ Location Card Type Power Power Status Allocated Used Watts Watts ================================================================================ 0/RP0/CPU0 8201 1275 - ON 0/FT0 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT1 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT2 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT3 FAN-1RU-PI 25 - ON 0/FT4 FAN-1RU-PI 25 - ON

-- snip --

ただし、上記はあくまでも Power Group Redundancy lost アラームを解消するためだけの方法となります。
上記のように Power Module Redundancy (N + 0) モードに切り替えたとしても、片方の電源モジュールに障害が発生した場合には、システム全体が必要とする十分な電力容量 1400W を下回ってしまうため、ご使用の環境によっては供給電力が足りない状態となりシステムダウンが発生する可能性がございます。

 

まとめ

  • Cisco 8201 にて AC 電源をご使用の場合は、入力電圧 200-240V での運用を推奨しています。
  • Cisco 8201 を入力電圧 AC 100V にて使用する場合は、ご使用の環境 (使用するポート数、使用する Optic 種、使用する Network Processor 機能、透過する Traffic 量やパターン、など) によっては供給電力が足りなくなりシステムダウンとなるリスクがあることをご理解頂いた上での使用をお願い致します。

 