TAC SR Collection |
---|
主な問題 | ASR9900 シリーズルータにおいて、下記例のような電圧に関するアラームメッセージが出力される場合があります。 アラームメッセージが出力されること自体は正常な動作となりますが、実際には閾値を超えていないにも関わらず出力される場合があります。
出力例
%PLATFORM-ENVMON-4-CARD_VOLTAGE_ALARM : Voltage sensor alarm slot 0/RP1/CPU0, sensor VPVSENSE_CPUVCC measured 989 mV and out of operational range 947 - 969 mV
※ 947 - 969 mV は誤った閾値となります。
※赤字の部分はセンサーの場所によって異なります。
|
原因 | この問題は、RP 上の一部のセンサー閾値が誤って登録されていることが原因となり、CSCuh36938 として報告されています。
CSCuh36938: Voltage Alarms on VPVSENSE_CPUVCC or P1P2_SERDES_PLL_DAO |
解決策 | 表示上の問題となるため、以下の範囲であれば、特に対処は必要はありません。
Sensor Lo / Hi
--------------------------------------
VP3P3_CAN 3192/ 3408
VP2P5 2418/ 2582
VP3P3 3192/ 3408
VP1P2 1161/ 1240
VP1P5 1451/ 1549
VP1P8 1741/ 1859
VP7P0 3386/ 3615
VP1P0_DAO 967/ 1033
VP1P0_SKT_IO 967/ 1033
VP1P0_SKT_CORE 967/ 1033
VP3P3_OCXO 3192/ 3408
VP1P8_OCXO 1741/ 1859
VP1P0_SAC0_DDA 967/ 1033
VP0P75_TMX_TT 708/ 793
VP1P0_SAC0_DDD_DDACM 967/ 1033
VP1P0_ARB 967/ 1033
VP1P2_ROD_SERDES_LDO 1161/ 1240
VP1P2_NEW_SERDES_LDO 1161/ 1240
VP1P0_SAC0_DD 967/ 1033
VP1P0_KAW 967/ 1033
VP1P0_MGTACC_DAO 967/ 1033
VP1P2_DAO_SERDES_LDO 1161/ 1240
VP1P9 1838/ 1962
VP1P8_10GPHY 1741/ 1859
VP1P2_10GPHY 1161/ 1240
VP5 4837/ 5163
VP0P75_CPU 703/ 798
VPVSENSE_CPUVCC 662/ 1354
VP1P8_CPU 1759/ 1841
VP1P5_CPU 1466/ 1534
VP1P05 1026/ 1074
問題の解決には CSCuh36938 が修正されたバージョンをご使用ください。 |
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。