2014年10月22日(初版)
TAC SR Collection |
---|
主な問題 | ASR9000 シリーズルータにおいて、以下のラインカードを使用時、20 分毎に PLATFORM-ENVMON-3-OPERATION_FAIL が syslog に出力される問題が報告されています。 対象 ラインカード |
---|
A9K-1x100GE-TR / -SE | A9K-2x100GE-TR / -SE |
syslog 例 |
---|
LC/0/3/CPU0:Feb 22 05:20:05.355 : envmon_lc[164]: %PLATFORM-ENVMON-3-OPERATION_FAIL : Failed in record_obfl_on_die_temp.2934, error code 'obflinfra' detected the 'warning' condition 'An invalid argument was passed' LC/0/3/CPU0:Feb 22 05:40:20.331 : envmon_lc[164]: %PLATFORM-ENVMON-3-OPERATION_FAIL : Failed in record_obfl_on_die_temp.2934, error code 'obflinfra' detected the 'warning' condition 'An invalid argument was passed' LC/0/3/CPU0:Feb 22 06:00:40.334 : envmon_lc[164]: %PLATFORM-ENVMON-3-OPERATION_FAIL : Failed in record_obfl_on_die_temp.2934, error code 'obflinfra' detected the 'warning' condition 'An invalid argument was passed' |
|
原因 | この問題はCSCun23856 として、報告されています。100GE ラインカードに存在しないセンサーから値を取得しようとしている為、本問題が発生します。表示上の問題である為、ラインカードの機能やトラフィック等への影響はございません。 CSCun23856 :error code "'obflinfra" when boot 1x100G Typhoon card |
解決策 | ワークアラウンドはありません。問題の解決には、CSCun23856 が修正されたバージョンをご使用ください。 |
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。