キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1345
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 7
Level 7

 

2019 年 4月 23日 (初版)

 

TAC SR Collection
主な問題

IOS-XR 64 bit (eXR) が動作する ASR9000 シリーズルータにおいて、Dual RSP(RP) 構成で運用している場合に、Power Shelf の電源スイッチや、Power Module への input の shut/no shut 等を行うと、それぞれの Power Module に対して cefcPowerStatusChange が重複して SNMP server へ送信される問題が報告されています。

 

SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcPowerStatusChange
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcFRUPowerOperStatus.2375681 = INTEGER: on(2)
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcFRUPowerAdminStatus.2375681 = INTEGER: on(1)
ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.2375681 = STRING: 6kW AC Power Module
ENTITY-MIB::entPhysicalName.2375681 = STRING: 0/PT0-PM0
SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcPowerStatusChange <<< 以下、0/PT0-PM0 への重複 trap
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcFRUPowerOperStatus.2375681 = INTEGER: on(2)
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcFRUPowerAdminStatus.2375681 = INTEGER: on(1)
ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.2375681 = STRING: 6kW AC Power Module
ENTITY-MIB::entPhysicalName.2375681 = STRING: 0/PT0-PM0
原因

この問題は、本来 Active RSP(RP) のみが notification を送信すべきであるのに、Standby RSP(RP) も trap を送信してしまうことが原因となり、CSCvo37092 として報告されています。

CSCvo37092 Duplicated trap with the same OperStatus is sent out on PT off/on or PM input shut/no shut

解決策

この問題の回避策はありません。
問題の解決には CSCvo37092 の修正されたバージョンを使用する必要があります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。

Getting Started