2019年10月24日 (初版)
| TAC SR Collection |
| 主な問題 |
本事象は VPC-DI で発生することがあります。 Chassis Reload 後、SF の起動よりも先に config が読み込まれる場合 Local Context 以外の config が読み込まれないことがあります。
|
| 原因 |
この問題は CSCvf84385 として報告されています。 CSCvf84385 : [VPC-DI] After 21.3.1 (67830) EFT image - CF boot only with local context.
|
| 解決策 |
"sleep 180" を config の 2 行目に記載する事でこの問題は回避できます。 恒久的な対策には、CSCvf84385 の修正されたバージョンを使用する必要があります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。