キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
640
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
CscTsWebDocs
Community Member

2013年03月16日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

uBR10012 で Power Entry Module 0 (PEM 0) と Power Entry Module 1 (PEM 1)  両方同時に CI-3-PSFAIL メッセージが表示されます。CI-6-PSOK が表示されるまでの間、uBRは再起動、停止などは発生せず、動作を継続します。

Jan  1 00:28:28 JST: %CI-3-PSFAIL: Power entry module 0 failure

Jan  1 00:28:28 JST: %CI-3-PSFAIL: Power entry module 1 failure

Jan  1 02:11:36 JST: %CI-6-PSOK: Power entry module 0 OK

Jan  1 02:11:36 JST: %CI-6-PSOK: Power entry module 1 OK

原因

UBR10-PWR-AC-EXT ( 外部 AC / DC 電源 ) と DC PEM がモニターケーブルで接続されており、UBR10-PWR-AC-EXT に異常が発生した場合に、PEM 0 / PEM 1 の両方で障害を検知し同時にエラーメッセージが表示されます。例えば、UBR10-PWR-AC-EX は、3 つの電源モジュールで冗長構成となっておりますが、そのうちの1台に障害が発生した場合には、本事象と同様の事象が発生します。

解決策

UBR10-PWR-AC-EXT の障害対応を実施してください。

Troubleshooting the AC-Input Power Shelf

http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/cmts/ubr10012/installation/field_replaceable_units/ub10acsh.html#wp1021955

問題のタイプ

PEMのエラーメッセージ

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします