はじめに
本ドキュメントではCisco Secure Network AnalyticsのHardware ApplianceにおけるCIMCのfirmwareアップデート手順を紹介します。
システム要件
本ドキュメントでは Flow Sensor 4210 を使用して設定と動作を確認しています。CIMCのfirmwareのバージョンを4.1.(3b)から4.2.(2a)までバージョンアップさせます。アプライアンスのバージョンは7.3.2を使用しており、バージョンが違う場合は定方法や動作が異なる場合があります。
アップデート手順の概要について
Secure Network AnalyticsのCIMCのfirmwareのアップデートについては、通常のアプライアンスのパッチ適用と同様に適用するswuファイルをSMCにアップロードし、そこから適用することができます。手順の詳細は以下ガイドをご参照ください。
https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/td/docs/security/stealthwatch/cimc_bios/SW_CIMC_and_BIOS_Firmware_Update_Guide_DV_3_0.pdf
実機での確認
(1)
Flow Sensor 4210のCIMCにログインし、バージョンを確認します。今回は4.1.(3b)になります。
(2)
Cisco Software Central(https://software.cisco.com)から SWU ファイルをダウンロードします。今回は「patch-common-SW9VM5-FIRMWARE-01.swu」を使用します。
(3)
SMCにログインし、Central Managementに移動します。
(4)
Update Managerタブに移動し、「patch-common-SW9VM5-FIRMWARE-01.swu」をアップロードします。
(5)
アップロードが成功した場合下記の画面になるため、Closeで閉じます。
(6)
UPDATE STATUSの列がwaiting to isntallであることを確認してから、ACTIONSからInstall Updateをクリックします。
(7)
アップデートが完了すると下記のようにUPDATE STATUSが空欄なります。
(8)
Flow Sensor 4210のCIMCにログインし、バージョンを確認すると、4.2.(2a)にバージョンアップしていることが確認できます。