本ドキュメントでは、HyperFlex Edge クラスタの HX220c M5 の microSDカード 交換手順を説明いたします。

 

[作業前確認]

(FE 作業)

  • CIMCで現在の状況を確認
    CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後ほど確認するため、念のためコード(Fxxxx)メモしておいて下さい。image.png

 

  • HX Connect で現在の状況を確認
    以下のドキュメントを参照して、ダッシュボード、アラーム、システム情報、データストアの現状を確認しておきます。
     [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

 

 

[交換手順]

1. ホスト シャットダウン

  1. (お客様作業)作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。

  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストをメンテナンスモードにします。
     [HyperFlex] メンテナンスモード設定手順(HX Connect版)
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929

  3. (お客様作業)ホストをシャットダウンします。

 

2. ロケータ LED 点灯

(お客様作業)

作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューで[ロケータLED] を点灯してください。

image.png

 

3. パーツ交換

(FE 作業)

  1. ケーブルやディスクなどのパーツを同じ場所へ接続・搭載できるように、マーキングをしてください。

  2. 機器の電源が off であることを確認します。
    image.png

  3. サーバ背面の電源ケーブルやネットワークケーブルを全て抜きます。

  4. サーバをラックから引き出します。

  5. 以下の図を参考に②のロックを開放し、そのまま①のラッチを引き上げて天板を外します。
    image.png

  6. microSDカード の搭載位置を特定します。(下図①)
    ソケットは、PCIeライザー1上部のプラスティックカバーの下に位置します。(下図②)

    microsd-1.jpg

  7. プラスティックカバーを横にスライドさせ(上図③)、その下にある交換対象のmicroSDカード をソケットの奥に押し込むと、ロックが解除されるので、microSDカード をスロットより引き抜きます
    microsd-3.png

  8. 新しいmicroSDカード をソケットに挿入し、カチッとロックされるまで差し込みます。

  9. 天板を元に戻し、サーバをラックに戻します。

  10. サーバ背面のネットワークケーブルを元の通りに接続します。その後、電源ケーブルを元の通りに接続します。

 

4. 交換後の状態確認

(FE 作業)

  1. CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]を確認して、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか確認します。
    image.png

  2. CIMCの[ストレージ]タブで[Cisco FlexUtil]メニューを選択し、右画面の[物理ドライブ]タブを選択します。
    交換したmicroSDカードの[ヘルス]がhealthyになっていることを確認します。
    microsd-cimc.png

 

5. ホスト起動

  1. (お客様作業)ESXi を起動します。

  2. (FE 作業)以下のドキュメントのステップ5の操作を行って、対象ホストのメンテナンスモードを終了します。
     メンテナンスモード設定手順
     https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4010929

  3. (FE作業)ESXi起動後でも、交換前と比べて新しくFaultが発生していないか、CIMCの[シャーシ]タブで[障害とログ]メニューを選択し、右画面の[障害の概要]で確認します。

 

[クラスタの正常性確認]

以下のドキュメントを参照して、HX クラスタが正常な状態に戻っているかどうか確認します。
 [HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
 https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3912789

 

 

[参考資料]
Cisco HX220c M5 Hyperflex Node Installation Guide > Maintaining the Node 


以上