本ドキュメントではC220M8 / C240M8の RAID controller(PCIe) の交換手順についてご説明いたします。

 

 

[作業前確認] 

- FE作業
1. CIMC の[System/システム]を選択し、[Faults and Logs/障害とログ]タブを選択、画面左の[Fault Summary/障害の概要]を確認して、発生しているFaultを確認します。

fenglliu_2-1753360539626.png


2. 交換対象の RAID controller の Firmware のバージョンをメモします。
*[System/システム] メニューを選択し、[PCIe Devices] で対象の RAID controller の Firmware バージョンを確認します。

fenglliu_3-1753360618760.png

 



【作業手順】

- お客様作業 (FE 作業前)

1. 該当サーバの OS をシャットダウンし、電源をオフにします。

2. 作業対象特定のために、CIMC の画面右上にあるアクションより [LEDをオンにする] を押下し点灯してください。

fenglliu_0-1753359188978.png

 


-FE 作業

1. 交換対象のサーバーシャーシに接続されている電源ケーブルと、その他のケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてからケーブルを抜きます。

2. サーバー前面のラッチ部分を引き上げ、スライドレールに沿ってサーバーをラックの前面に引き、サーバーのトップカバーをはずします。

fenglliu_1-1753359320411.png

3. Raid controller の搭載位置を特定し、Raid controller 上の Port とその Port に接続しているケーブルの順番をメモし、ケーブルを抜きます。

[C220M8]

fenglliu_2-1753359370778.png


[C240M8]

fenglliu_3-1753359558691.png

4.  C240M8の場合、Raid controller を取り外す前に、ファントレイを取り外します。C220M8の場合、次の手順に進みます。
[C240M8]
Removing the Fan Tray

5. Raid controller を交換します。

 (C240 M8の場合は、単一のトレイに単一のストレージコントローラカードを搭載するか、
 またはそれぞれ独自のトレイに 2 枚のストレージコントローラカードを搭載する場合で手順が分かれています。)

[C220M8]
Replacing a RAID Card 

[C240M8]
Removing the Dual Storage Controller Cards
Removing the Storage Controller Card

6. 交換後、システムを起動し、Raid controller の Firmware バージョンを確認します。交換前とバージョンが異なる場合、Host Upgrade Utility を用いて、Raid controller の Firmware のみを交換前のバージョンと合わせます。

UCS C-Series HUU によるアップグレード方法 (CIMC version 4.2(2x)以降)
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/4802371

For servers running in standalone mode only: After you replace controller hardware, you must run the Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) to update the controller firmware, even if the firmware Current Version is the same as the Update Version. Running HUU is necessary to program any controller specific values to the storage controller for the specific server. If you do not run HUU, the storage controller may not be discovered..



[作業後確認]
- FE 作業
1. CIMC でHDD, RAID Controller のステータスを確認します。 

HDD ステータス確認:

fenglliu_0-1753360327062.png


Raid controller ステータス確認:

fenglliu_1-1753360357922.png

2CIMC の[System/システム]を選択し、[Faults and Logs/障害とログ]タブを選択、画面左の[Fault Summary/障害の概要]を確認して、新しく発生しているFaultあるかを確認します。

- お客様作業
1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。

 