キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
832
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 7
Level 7

2023年05月11日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

clean reload や upgrade 後、下記のような reload を促すメッセージが出力され、且つ、reload を行ってもメッセージが消えません。

One or more ports on the switch have changed to uplink or downlink. The switch must be reloaded to complete the configuration changes.. Please reload the switch.

また、下記のように /bootflash の使用率が 50% を超えている旨のメッセージとそれに伴うファイルの削除が記録されます。

techsupport_1of3/mnt/pss/core_control.log:

[2022-12-19 05:10:48.745862] Bootflash Usage is higher than 50%!!
<snip>
[2022-12-19 05:10:48.751255] File: .user_config_port_profile.json removed !!
原因

この問題は CSCvt74215 として報告されております。

解決策

CSCvt74215 はメッセージが表示される以外の影響はございません。
/bootflash の使用率が50%を超える状態で、clean reload や upgrade を行うとメッセージが表示されます。
回避策は、clean reload や upgrade を行う前に /bootflash の中の不要なファイルを削除し、使用率を 50% 以下にしていただくことです。
恒久解決策としては修正バージョン 15.0(1k) 以降へのアップグレードとなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。