2023年1月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
SSD firmware upgrade による Leaf 再起動後、module 1 の Online Diag Status が pending 表示となります。 また、該当 module の Online Diag Test の bios-mem と mgmtp-lb の二項目にて Untested 状態になります。
Leaf_512_A07-U# show version <snip> Last reset at 929000 usecs after Fri Feb 09 02:20:27 2018 KST Reason: system-power-cycled-due-to-ssd-firmware-upgrade System version: 12.2(3) Service: module reloaded <snip>
Leaf_512_A07-U# show module
Mod Ports Module-Type Model Status --- ----- ----------------------------------- ------------------ ---------- 1 48 48x10GT Supervisor N9K-C9372TX-E active 1 6 40G Ethernet Expansion Module N9K-C9372TX-E ok Mod Sw Hw --- -------------- ------ 1 12.2(3s) 1.0 Mod Online Diag Status --- ------------------ 1 pending
Leaf_512_A07-U# show diagnostic result module all
Current bootup diagnostic level: bypass Module 1: 48x10GT + 6x40G Supervisor (Active)
Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete, U = Untested, A = Abort, E = Error disabled)
1) bios-mem-----------------------> U 2) mgmtp-lb-----------------------> U 4) nsa-mem------------------------> . 6) fabp-prbs: <snip>
|
原因 |
ソフトウェア不具合 CSCvi42886 として報告されています。
|
解決策 |
本不具合の回避策は Leaf の再起動を実施することです。 恒久対策は CSCvi42886 の修正 version 以降への upgrade です。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。