TAC SR Collection
主な問題

Spine に搭載された Linecard N9K-X9736PQ が sysmgr の Core File を生成後、hap-reset によって再起動します。

spine1# show cores history
VDC Module Instance Process-name PID Date(Year-Month-Day Time)
--- ------ -------- --------------- -------- -------------------------
1 1 1 sysmgr 1943 02/09/2022 16:24:51

spine1# show system reset-reason module 1
*************** module reset reason (1) *************
0) At 2022-02-09T16:24:58.321+00:00
Reason: reset-requested-due-to-fatal-module-error
Service:Service on linecard had a hap-reset
Version:
原因

この問題を引き起こすソフトウェア不具合の一つとして CSCvt69356 が報告されています。ソフトウェア不具合 CSCvt69356 に該当するかどうかを詳細に調査するために、Core File を取得し、Japan TAC にご送付ください。

解決策

 ソフトウェア不具合 CSCvt69356 の回避策はなく、CSCvt69356 に該当したと判断された場合には CSCvt69356 の修正 version 以降への upgrade をご検討ください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。