Spine に搭載された Linecard N9K-X9736PQ が sysmgr の Core File を生成後、hap-reset によって再起動します。
spine1# show cores history
VDC Module Instance Process-name PID Date(Year-Month-Day Time)
--- ------ -------- --------------- -------- -------------------------
1 1 1 sysmgr 1943 02/09/2022 16:24:51
spine1# show system reset-reason module 1
*************** module reset reason (1) *************
0) At 2022-02-09T16:24:58.321+00:00
Reason: reset-requested-due-to-fatal-module-error
Service:Service on linecard had a hap-reset
Version:
|
原因 |
この問題を引き起こすソフトウェア不具合の一つとして CSCvt69356 が報告されています。ソフトウェア不具合 CSCvt69356 に該当するかどうかを詳細に調査するために、Core File を取得し、Japan TAC にご送付ください。
|
解決策 |
ソフトウェア不具合 CSCvt69356 の回避策はなく、CSCvt69356 に該当したと判断された場合には CSCvt69356 の修正 version 以降への upgrade をご検討ください。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。