2024年7月26日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

Nexus 9000 シリーズにおいて、PSU が正常に稼働しているにもかかわらず、下記のような PSU の shutdown を報告するログが出力されることがあります。

 %PLATFORM-2-PS_DETECT: Power supply 2 detected but shutdown 
 %PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE: Power supply PS2 changed its capacity. possibly due to On/Off or power cable removal/insertion
%PLATFORM-2-PS_ABSENT: Power supply 2 is absent/shutdown, ps-redundancy might be affected
 %PLATFORM-2-PS_RED_MODE_CHG: Power supply operational redundancy mode changed to non-redundant

一方で、実際には PSU は正常に稼働しており、あくまでログ表示上の問題です。

また、この問題は Nexus 9000 シリーズの TOR スイッチのみで発生し、Nexus 9500 シリーズには非該当となります。

原因

CSCwj50127 として報告されております。

解決策

CSCwj50127 で修正された NXOS バージョンにアップグレードいただくこととなります。
また、特に対応を実施いただかなかった場合におきましても、機器の動作に影響はございません。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。