TAC SR Collection
主な問題

デスクトップシリーズスイッチで、物理インターフェース よりも先に SVI が UP する場合があります。

この問題が発生した場合、先に UP したSVI は GARP を送信しますが、物理インターフェースはまだ UP していないため、SVI から送信された  GARP が物理インターフェースから送信されず、対向機器で GARP を受信できません。

この問題は CSCtx69656 として報告されております。

解決策

改修版ソフトウェア :

CSCtx69656 の修正が適用されたソフトウェアを使用し、SVI  上で以下の設定を行う事で、この問題を回避する事が可能です。

line-proto-delay

備考 本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。