なお、該当の Power Supply の FAN が実際に正常に機能しているかどうかは、"FAN PS-1" および "FAN PS-2" の出力でご確認頂けます。
以下に不具合の表示例を示します。
Switch#show env all
FAN is OK
FAN PS-1 is OK
TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 34 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 49 Degree Celsius
Red Threshold : 59 Degree Celsius
SW PID Serial# Status Sys Pwr PoE Pwr Watts
-- ------------------ ---------- --------------- ------- ------- -----
1 C3K-PWR-1150WAC DTH1112R0LG Failure-Fan Good Good 300/800
SW Status RPS Name RPS Serial# RPS Port#
-- ------------- ---------------- ----------- ---------
1 <> <>
上記の例では C3K-PWR-1150WAC の Status が "Failure-Fan" と表示されていますが、"FAN PS-1 is OK" と表示されているので機能上問題はありません。