2013-03-27 12:53 AM
2013年03月16日(初版)
| TAC SR Collection | |
|---|---|
| 主な問題 |
uBR10012 で Power Entry Module 0 (PEM 0) と Power Entry Module 1 (PEM 1) 両方同時に CI-3-PSFAIL メッセージが表示されます。CI-6-PSOK が表示されるまでの間、uBRは再起動、停止などは発生せず、動作を継続します。 Jan 1 00:28:28 JST: %CI-3-PSFAIL: Power entry module 0 failure Jan 1 00:28:28 JST: %CI-3-PSFAIL: Power entry module 1 failure Jan 1 02:11:36 JST: %CI-6-PSOK: Power entry module 0 OK Jan 1 02:11:36 JST: %CI-6-PSOK: Power entry module 1 OK |
| 原因 |
UBR10-PWR-AC-EXT ( 外部 AC / DC 電源 ) と DC PEM がモニターケーブルで接続されており、UBR10-PWR-AC-EXT に異常が発生した場合に、PEM 0 / PEM 1 の両方で障害を検知し同時にエラーメッセージが表示されます。例えば、UBR10-PWR-AC-EX は、3 つの電源モジュールで冗長構成となっておりますが、そのうちの1台に障害が発生した場合には、本事象と同様の事象が発生します。 |
|
解決策 |
UBR10-PWR-AC-EXT の障害対応を実施してください。 Troubleshooting the AC-Input Power Shelf |
| 問題のタイプ |
PEMのエラーメッセージ |