2009年12月14日(初版)
| TAC SR Collection | |
|---|---|
| 主な問題 |
RF Gateway 10 には2つの DC PEM がインストールでき、かつそれぞれの DC PEM は2つの Input を備えています(Input 1と Input 2)。これらの Input はそれぞれ別の系統に電源を供給しますので、必ず Input 1と Input 2を両方とも接続する必要があります。 この注意点は以下のドキュメントに記載されています。 片方の Input のみ接続している状態では、例えば特定の Line Card や TCC Card のみが正常に認識されない、あるいは再起動を繰り返すといった事象が発生します。 |
|
解決策 |
1つの DC PEM に対して必ず Input 1 / Input 2の両方を接続してください。 |