吴军辉
Level 1
Level 1
最近遇到一个奇怪问题。

多个监控摄像头接光纤收发器(A端),中间是光纤,至机房再接光纤收发器(B端),通过网线接到思科2960X-24TS-L上。总共接了21个端口。

问题,大部分端口会不定时DOWN,然后又UP。(DOWN时呈现橙色,UP时呈现绿色),中间间隔3秒。
监控画面DOWN后,会黑一下,UP后,画面重现呈现。
问题实在时解决不了,后来换了一个傻瓜的华为S1724G自适应千兆交换机,就不会有掉线的问题存在。监控画面一直很稳定。
很纳闷,为什么会存在这个问题。思科的交换机是不是有一种机制,导致了这种掉线。从LOG里,可以看出哪些端口出现过掉线。
如果有这种机制,我想请问各位,如何解决。
1 个已接受解答

已接受的解答

zhengwei272
Spotlight
Spotlight
default 接口配置,这款是不带POE供电的,确认下是否有POE的需求,看看接口是否有error-disable的情况
可以考虑升级下IOS看看,有个别IOS可能存在bug也是有可能的

在原帖中查看解决方案

6 条回复6

zhengwei272
Spotlight
Spotlight
default 接口配置,这款是不带POE供电的,确认下是否有POE的需求,看看接口是否有error-disable的情况
可以考虑升级下IOS看看,有个别IOS可能存在bug也是有可能的

YilinChen
Spotlight
Spotlight
检查port err-disable 相关配置;
接入用端口关闭CDP;
接入用端口关闭端口安全;
接入用端口配置为ACESS模式,开启portfast;

李东杰
Level 1
Level 1
你这台思科交换机 是不是POE供电的,然后你接了很多监控 会不会导致交换机端口供电不稳。

gsm87_qq_com
Level 1
Level 1
按理来说这个型号比华为的好非常多,是否主板或者IOS有问题。可以考虑刷机。或者开启接口防假死命令看看是否能得到解决。

jingjian
Spotlight
Spotlight

这种问题多数是由于双工的问题导致的。常见的光纤收发器是百兆的接口居多,但是2960X是千兆的接口。有可能和思科的交换机在端口速率,双工协商出现问题。
可以在交换机的接口配置模式下,强制开启百兆、全双工的配置
例如:
interface g0/1
speed 100
full dup

jingjian
Spotlight
Spotlight
李东杰 发表于 2017-8-8 11:20
你这台思科交换机 是不是POE供电的,然后你接了很多监控 会不会导致交换机端口供电不稳。

1.这款交换机的型号为WS-C2960X-24TS-L是不支持POE功能的
2.此环境为中间使用光纤互联,也是不能支持POE功能