2023 年 7 月 20 日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
ASR9K シリーズルータにおいて RSP880 を搭載時に admin show environment の出力にて、RSP の温度センサーや電圧センサーの値がマイナス、ゼロもしくは n/a のような誤った表記になる問題が報告されています。
RP/0/RSP1/CPU0:ASR9K#admin show environment all location 0/RSP1/CPU0
Temperature Information --------------------------------------------- -snip- host air_inlet 0.0 host sm15_0_downstream 0.0 host sm15_0_inlet 0.0 -snip- Voltage Information --------------------------------------------- -snip- host VP3P3_CAN n/a n/a host VP2P5 n/a n/a host VP3P3 n/a n/a
|
原因 |
この問題は CSCvz28585 として報告されています。 CSCvz28585 -
|
解決策 |
この問題は RSP の抜き差しにて復旧しますが、再び事象が発生する場合があります。 また、この問題は表示上の問題であり、機能的な影響はありません。 恒久対処としては CSCvz28585 の修正されたバージョンを使用する必要があります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。