1. C シリーズ サーバ
*本ドキュメントはCIMCバージョン1.5以降を対象としています。
1-1. マザーボード
1-2. CPU
1-3. DIMM
1-4. Disk
1-5. ネットワークアダプタ
1-6.バッテリーバックアップユニット
1-7.Raid controller
1-8.Flex Flash
1-9.Fan
1-10.PSU
1-11.PCI アダプタ
1-12.VIC アダプタ
1. C シリーズ サーバ
1-1. マザーボード
CIMCへログインし、画面左上のOverall Statusを確認します。問題がある場合はOverall Server Statusをクリックし Faults Summary でエラーの内容を確認します。
Serverタブ→Faults and Logs からも確認できます。
Serverタブ→SummaryのServer Statusからも確認できます。
Raid controller、BIOS、CIMCのバージョン(Running Version)のファームウェアバージョンを確認します。
Raid controller:
Flex Flash:
BIOS:
CIMC(Running Version):
VIC Adapter(Running Version):
1-2. CPU
Serverタブ→Inventory → CPUsタブで StatusがEnabledになっていることを確認します。Fault Summaryでエラーの有無も確認します。
1-3. DIMM
Serverタブ→Inventory → Memoryタブをクリックし、Operability がOperableになっていることを確認します。Fault Summary でエラーの有無も確認します。使用されていないメモリスロットはN/Aと表示されます。
1-4. Disk
Storage タブ→表示されているRaid Controllerを選択→Physical Drive info タブ→Physical Drives の Statusが Online 、Healthが Goodになっていることを確認します。
詳細は以下のドキュメントをご参照ください。
CIMC上でディスクの健全性を確認する方法
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12333781
1-5. ネットワークアダプタ
Serverタブ→Inventory → Network Adapters タブ→Network Adapters テーブルで、ネットワークアダプタが正常に認識されていることを確認します。Fault Summaryでエラーの有無も確認します。
1-6. バッテリーバックアップユニット
Storage タブ→表示されているRaid Controllerを選択→Battery Backup Unit タブの HealthがGood、Status が Optimalになっていることを確認します。
1-7. Raid Controller
Storage タブ→表示されているRaid Controllerを選択→ Controller InfoタブのHealth/Statusの Health が Goodになっていること、Controller StatusがOptimalになっていることを確認します。
Storage タブ→表示されているRaid Controllerを選択→ Virtual Drive Info タブの StatusがOptimal、Health がGoodになっていることを確認します。
1-8. Flex Flash
Storage タブ→Cisco Flex Flash→ Controller InfoタブのHealth/Statusの Health が Heathy RAID になっていること、StatusがOKになっていることを確認します。
*Flex Flashが1枚しかない環境の場合は Healthが Degraded RAID になります。
1-9. Fan
Serverタブ→Sensors→Fan タブのStatus がNormalになっていることを確認します。
1-10. PSU
Serverタブ→Sensors→Power Supplies タブのPower Suppliesが正常に認識されていることを確認します。Faults Summary でエラーの有無も確認します。
1-11. PCI アダプタ
Serverタブ→Inventory → PCI Adapters タブのPCI アダプタ が正しく認識されていることを確認します。Fault Summaryでエラーの有無も確認します。
1-12. VIC アダプタ
Serverタブ→Inventory → Cisco VIC Adapters タブのVICアダプタ が正しく認識されていることを確認します。Fault Summaryでエラーの有無も確認します。