2023年7月5日 (初版)
2024年7月26日 (アップデート)
TAC SR Collection |
主な問題 |
L3out で Shared Secondary IP を使用する vPC/SinglePod 構成の Border Leaf で Shared Secondary IPv4 アドレスの 重複を示すメッセージが継続して出力されます。機能に影響ないメッセージのため、無視しても問題ありません。
出力例:
%ARP-2-DUP_SRC_IP: arp [xxxx] Source address of packet received from 0022.bdf8.19ff on Vlanxx(Tunnelxx) is duplicate of local, <Shared Secondary IP>
|
原因 |
この問題は CSCvy34087 として報告されています。 ※non-vPC/Single Pod または vPC/Multi Pod 構成は CSCwd80567 にて修正されます。
CSCvy34087: APIC should not raise %ARP-2-DUP_SRC_IP for secondary IP on L3out
|
解決策 |
恒久対策は、CSCvy34087 修正済みバージョンへのアップグレードとなります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。