TAC SR Collection
主な問題

APIC の交換を行い、commission を行っても Cluster に組み込まれない場合があります。
この際に対象 APIC が接続された Leaf のポートに対して 以下の様な fault が上がります。

F0454:Port eth1/X is out of service due to Unapproved controller in strict fabric mode

この fault では strict fabric mode と表示されていますが、設定上は permissive mode となっています。
mode は以下の show controller や avread コマンド等で確認できます。

fab3-apic1# show controller
Fabric Name          : jtac3
Operational Size     : 3
Cluster Size         : 3
Time Difference      : 5241635402
Fabric Security Mode : PERMISSIVE <===
...
原因 この問題は、以下の不具合に該当している可能性があります。
CSCvv14832 : After Standby APIC failover to Active APIC - wiringIssues : unapproved-ctrlr
回避方法

本事象が発生している場合、APIC GUI の下記画面において、Unauthorized Controllers に該当APICが表示されています。
System > Controllers > (問題が出ていない APIC) > Cluster as Seen by Node
表示された APIC を右クリックし、"Accept Controller"を選択しすることで Cluster に組み込まれます。
恒久対策は、CSCvv14832 の修正 version へのアップグレードとなります。