2023年 7月 19日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
APIC の交換を行い、commission を行っても Cluster に組み込まれない場合があります。 この際に対象 APIC が接続された Leaf のポートに対して 以下の様な fault が上がります。
F0454:Port eth1/X is out of service due to Unapproved controller in strict fabric mode
この fault では strict fabric mode と表示されていますが、設定上は permissive mode となっています。 mode は以下の show controller や avread コマンド等で確認できます。
fab3-apic1# show controller
Fabric Name : jtac3
Operational Size : 3
Cluster Size : 3
Time Difference : 5241635402
Fabric Security Mode : PERMISSIVE <===
...
|
原因 |
この問題は、以下の不具合に該当している可能性があります。 CSCvv14832 : After Standby APIC failover to Active APIC - wiringIssues : unapproved-ctrlr
|
回避方法 |
本事象が発生している場合、APIC GUI の下記画面において、Unauthorized Controllers に該当APICが表示されています。 System > Controllers > (問題が出ていない APIC) > Cluster as Seen by Node 表示された APIC を右クリックし、"Accept Controller"を選択しすることで Cluster に組み込まれます。 恒久対策は、CSCvv14832 の修正 version へのアップグレードとなります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。