2023年 4月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
N9K-C93600CD-GX もしくは N9K-C9364C-GX で Fabric SPAN を行う際に、source association で BD もしくは VRF を指定すると egress traffic がキャプチャ出来ない場合があります。
|
原因 |
この問題は、以下の不具合に該当している可能性があります。 CSCwe33376:Fabric SPAN with SPAN source association not captured egress traffic on N9364C-GX,N93600CD-GX
|
回避方法 |
本事象が発生している場合は source association の設定を行わない以外の回避方法はありません。 恒久対策は、CSCwe33376 の修正 version へのアップグレードとなります。
尚 ACI には SPAN の利用に関して、本不具合以外にも多数の制限事項があります。 以下の URL に制限事項が記載されておりますので、こちらも参照下さい。 SPAN Guidelines and Restrictions
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。