2023年9月7日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
ACI-OS version 16.0.2 を使用している Leaf Switch にて Interface Profile ( Cisco APIC GUI から Fabric -> Access Policies -> Interfaces -> Leaf Interfaces -> Profiles -> <該当 Interface Profile> ) 内の Interface Description を手動で設定すると、以下の例のように LLDP が該当 port の説明として full port DN (識別名) ではなく、その Interface Description を送信してしまう問題です。
<例> full port DN が topology/pod-1/node-101/sys/lldp/inst/if-[eth1/1] で、 Leaf Switch の Interface Profile にて手動で設定されている Interface Description が ###eth1_1### の場合、 LLDP は該当 port の説明として topology/pod-1/node-101/sys/lldp/inst/if-[eth1/1] ではなく、###eth1_1### を送信する。
この問題により、Leaf の LLDP パケットが ESXi 宛に port の説明として Interface Description を送信してしまい、Cisco ACI と VMware の VMM 統合が中断される可能性があります。
|
原因 |
ソフトウェア不具合 CSCwf00416 として報告されています。 本不具合の発生条件は ACI-OS version 16.0.2 の Leaf Switch で手動で Interface Description が設定されていることです。
|
解決策 |
回避策は該当 Leaf Switch に設定済みの Interface Description を削除し、該当機器の再起動を実施することです。 恒久対策は CSCwf00416 の修正 version 以降への upgrade です。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。