TAC SR Collection
主な問題

N9K-C93180YC-FX もしくは N9K-C93108TC-FX において PSU が F0411 fault と共に一時的に fail status となり、
30秒後に復旧する問題が発生することがあります。

Dec 13 09:14:46 Leaf101 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0411][soaking][equipment-psu-failed][minor][sys/ch/psuslot-1/psu/fault-F0411] Power supply failed. (serial number XXXXXXXXXXX)
Dec 13 09:15:16 Leaf101 %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0411][soaking_clearing][equipment-psu-failed][minor][sys/ch/psuslot-1/psu/fault-F0411] Power supply failed. (serial number XXXXXXXXXXX)
原因 この問題は、以下の不具合に該当している可能性があります。
CSCwe07101:[ACI] N9K-C93180YC-FX PSU Flapping and Recovering
回避方法

この問題は表示上の問題で、実際に PSU に問題がある訳ではない為、対処の必要はありません。
恒久対策は、CSCwe07101 の修正 version へのアップグレードとなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。