2023年7月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus 9000 シリーズスイッチにおいて、以下の様に show vrf で対象 VRF (例 vrf test) が DOWN の場合、対象 VRF 配下の SVI に設定したコンフィギュレーション内容が保存できず、 copy running-config startup-config が失敗します。
switch# show vrf
VRF-Name VRF-ID State Reason
default 1 Up --
management 2 Up --
test 3 Down Admin Down <<<
その際、下記のログが出力されます。
<出力例>
%SYSMGR-3-CFGWRITE_SRVFAILED: Service "confelem" failed to store its configuration (error-id 0x4370002B).
%SYSMGR-2-CFGWRITE_ABORTED: Configuration copy aborted.
%SYSMGR-3-CFGWRITE_FAILED: Configuration copy failed (error-id 0x401E0000).
|
原因 |
本事象は、不具合に起因しています。CSCvw30328 として報告されております。
|
解決策 |
設定を追加する前に、以下の様に対象 VRF を UP させるか、修正済みのソフトウェアへのアップグレードとなります。
switch(config)# vrf context test
switch(config-vrf)# no shutdown
switch(config-vrf)# show vrf
VRF-Name VRF-ID State Reason
default 1 Up --
management 2 Up --
test 3 Up -- <<<
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。