2023年4月20日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Nexus 92348GC スイッチで、実際には電源障害が発生していないにも関わらず、 以下のように PS_FAIL のログが出力し、その後 1から30 秒以内に PS_OK となる事があります。
# show logging log
--------------------------------------------------------------------------------
2021 Jul 26 02:10:34.518 [hostname] %PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 2 current-status is PS_FAIL 2021 Jul 26 02:10:34.518 [hostname] %PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 2 failed or shut down (Serial number XXXXXXXXXXX) 2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-5-PS_FOUND: Power supply 2 found (Serial number XXXXXXXXXXX) 2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 2 ok (Serial number XXXXXXXXXXX) 2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 2 current-status is PS_OK 2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply 2 ok
|
原因 |
この問題は Nexus 92348GC スイッチに限っての問題になります。ログの出力だけであり、実際の給電への影響はありません。 この問題は CSCwc81130 として報告されております。
|
解決策 |
恒久対策は CSCwc81130 の修正バージョンへのアップグレードとなります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。