主な問題

Nexus 92348GC スイッチで、実際には電源障害が発生していないにも関わらず、
以下のように PS_FAIL のログが出力し、その後 1から30 秒以内に PS_OK となる事があります。

# show logging log
--------------------------------------------------------------------------------
2021 Jul 26 02:10:34.518 [hostname] %PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 2 current-status is PS_FAIL
2021 Jul 26 02:10:34.518 [hostname] %PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 2 failed or shut down (Serial number XXXXXXXXXXX)
2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-5-PS_FOUND: Power supply 2 found (Serial number XXXXXXXXXXX)
2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 2 ok (Serial number XXXXXXXXXXX)
2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 2 current-status is PS_OK
2021 Jul 26 02:10:49.262 [hostname] %PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply 2 ok

 

原因

この問題は Nexus 92348GC スイッチに限っての問題になります。ログの出力だけであり、実際の給電への影響はありません。
この問題は CSCwc81130 として報告されております。

解決策

恒久対策は CSCwc81130 の修正バージョンへのアップグレードとなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。

 

 