Community Manager

Presentación del webinar Community Live

Con la colaboración de Jaime Islas y Leonardo Jair Rosales.

¿Interesado en la migración de Fabric Interconnects? ¿Qué pasos seguir para lograr una migración exitosa?
Acompáñenos para conocer todos los detalles sobre el proceso de migración de los Fabric Interconnects de segunda generación hacia los modelos más recientes de cuarta y quinta generación. Nuestros expertos le comparten todas las consideraciones, tanto físicas como de configuración, a tener en cuenta antes, durante y después del proceso de migración. ¡Aprenda más de los expertos de TAC!

Recuerde que la presentación está disponible en pdf para su comodidad. Si este documento le ha resultado útil, no olvide calificar esta publicación con un voto de utilidad para validar su relevancia. ¡Muchas gracias! 


¿Cómo enviar una pregunta?

Ponemos a su disposición nuestro evento Ask Me Anything (AMA) en cuyo foro podrán externar dudas y solicitar apoyo de nuestros expertos en casos específicos de los temas abordados. ¡Esperamos sus preguntas!

Ir al foro de Discusión
 


Lista de las Q&A del webinar Community Live

Encuentre la lista de preguntas formuladas durante el seminario web Community Live de nuestro evento. Cualquier duda que no haya sido respondida durante la sesión será resuelta posteriormente aquí o en el foro de "Preguntas".

Lista de Preguntas y Respuestas (Q&A)


Pregunta: Hola, donde puedo descargar la presentación? - Rishi O. (min.7)

Respuesta (Luis Fernando B.): Hola desde aquí: https://community.cisco.com/t5/documentos-data-center/doc-migración-de-fabric-interconnects-6200-a-modelos-6400-6500/ta-p/5120218?attachment-id=232103

Pregunta: cual es la diferencia entre un fabric interconect y un switch? - Sergio A. (min.16)

Respuesta (Luis Fernando B.): Un Fabric Interconnect y un switch son ambos dispositivos de interconexión de redes, pero se utilizan para propósitos diferentes un fabric interconnect permite:

Fabric Interconnect:

• Es un dispositivo específico para sistemas Cisco UCS.
• Proporciona gestión unificada de servidores, red y almacenamiento (virtualizar servidores)
• Incluye opciones de conectividad de almacenamiento como Fibre Channel.
• Está diseñado para la integración y administración centralizada de recursos de un data center.

Pregunta: A qué se refiere con puertos unificados ? - Eduardo M. (min.22)

Pregunta: Si tengo un FI 6454 utilizo un chasis 5108 y Nexus 93180YC-FX una san pure storage pero no tengo MDS, cuál sería la correcta implementación? - Eduardo M. (min.24)

Pregunta: Los PortChannel hacia los IOM Modules se crean automáticamente según entendí? - Manuel Fernando R. (min.30)

Respuesta (Luis Fernando B.): Es correcto, cuando la chassis discovery policy se configura a port-channel, los port channels a los chassis se van a crear automáticamente después del re-acknowledgement

Pregunta: Los FI podrían hacer función de SAN Switch o siempre es necesario tener un par aparte para temas de storage como ser MDS/Brocade? - Manuel Fernando R. (min.32)

Respuesta (Luis Fernando B.): Si, los fabric interconnects pueden hacer ciertas funciones de un SAN switch cuando están en fc switch mode donde se pueden tener storage arrays directamente conectados, sin embargo van a tener ciertas limitaciones comparados con un SAN switch dedicado.

Un ejemplo: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/4-0/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_4_0/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_4_0_chapter_01101.html#concept_495162A236314097A8F78B339C697C60

Pregunta: A qué se le llaman puertos unificados ? son para un único propósito ? - Eduardo M. (min.37)

Pregunta: El modo de evacuación y uncofigure en los Old FI es con el propósito de limpiar configs para removerlos u otra razón? - Manuel Fernando R. (min.37)

Respuesta (Luis Fernando B.): El modo de evacuación tendría más el propósito de detener el tráfico por el fabric que se está migrando, esto es para evitar ciertas interferencias, ya que se realizó la migración de ese fabric se remueve el evacuation mode para que el tráfico vuelva a fluir.

Pregunta: Las IPs de mgmt de los nuevos FI ¿son las mismas que las IPs de los 6200? - Isaac Román G. (min.38)

Respuesta (Luis Fernando B.): Correcto, las management IP's no deberian cambiar

Pregunta: Si tengo FI6454, chasis 5108 con módulos 2408 y Nexus 93180YC-FX con una san de purestorage pero sin MDS ¿cuál sería una adecuada conexión? - Eduardo M. (min.40)

Pregunta: Este procedimiento solo aplica cuando se está haciendo la migración de Fabrics pero la gestión se mantiene por UCSM, ¿correcto?, es decir, el procedimiento no aplica para movernos a gestión IMM. - Óscar S. (min.40)

Respuesta (Luis Fernando B.): Correcto este procedimiento solo aplica para migraciones de UCSM entre generaciones de FI, si quisiéramos migrar hacia IMM implicaría otro tipo de pasos ya que hay una herramienta de transición especifica

Pregunta: No existen problemas de Split Brain al tener FI_A Old con FI_B New? - Manuel Fernando R. (min.43)

Respuesta (Luis Fernando B.): No deberían existir la manera en que funciona el cluster es a travez del primary y del subordinate, en las migraciones se va migrar el fabric que este en modo subordinate, en caso de que se detecte un problema en el primary o el cluster, el nuevo fabric no debería de poder unirse (dando un error)

Pregunta: ¿Tienen en el roadmap un Webinar de migración de UCS Blade EOL a los nuevos? - Manuel Fernando R. (min.49)

Respuesta (Luis Fernando B.): Por el momento no tenemos contemplado un Webinar para migración de UCS Blades EOL a modelos más recientes, por supuesto que tomaremos en cuenta su sugerencia, muchas gracias.

Pregunta: ¿El procedimiento también es válido para migrar de 6248/6296 a 6536 FIs? - Óscar S. (min.51)

Respuesta (Luis Fernando B.): Correcto solo sería considerar los unified ports, pero los pasos en general son casi identicos

Pregunta: ¿Cuánto tiempo en horas o días se puede considerar el tiempo de migración de los SW FI? - Edwin C. (min.52)

Respuesta (Ricardo M.): El tiempo de migración varía , sobre todo debido a la cantidad de equipos conectados. Dado que los puertos de Fibre Channel ahora están del lado izquierdo es necesario cambiar el cableado. Adicionalmente la detección y actualización lleva varios minutos (aproximadamente 15 minutos por dispositivo). Finalmente los reinicios de los Fabric Interconnects también consumen alrededor de 10 minutos, en lo que levanta la totalidad de los servicios.

Pregunta: Los nuevos 6454 soportan velocidades de uplink de 1G? Lo pregunto ya que tengo un caso donde las conexiones a los switches de uplink son a 1G. - Isaac Román G. (min.55)

Respuesta (Jaime I.): Correcto, los FI 6454 soportan optics de 1G en los puertos 45 a 48, puedes ver más detalles en el specs sheet,

Pregunta: Dónde puedo verificar qué puertos se pueden conectar a que dispositivo para Fi 6454 ? - Eduardo M. (min.67)

Pregunta: En caso de tener una vlan reservada en uso del 3915 a 4042 se tiene que cambiar el id de uso antes de la migración? - Andrés J. L. (min.68)

Respuesta (Ricardo M.): Esta pregunta fue respondida en vivo.

Pregunta: Si tengo FI6454, chasis 5108 con módulos 2408 y Nexus 93180YC-FX con una san de purestorage pero sin MDS ¿cuál sería una adecuada conexión ya que he visto conectado el storage a los Nexus pero no a los FI? - Eduardo M. (min.68)

Pregunta: Para los casos donde se tiene configuraciones de disjoint network, ¿todo eso se tiene que reconfigurar con los nuevos FI cierto? - Isaac Román G. (min.69)

Respuesta (Ricardo M.): Esta pregunta fue respondida en vivo.

Pregunta: Los FI de 5ta generación decía que soportaba 10G, pero solo recibe QSFP28 --- para poder usar 10G se puede utilizar QSA? o si o si Cable Breakout? - Leandro M. (min.70)

Respuesta (Ricardo M.): Esta pregunta fue respondida en vivo.


Nuestros expertos

jislasto.jpgJaime Islas es actualmente Team Captain. Cuenta con cinco años de experiencia y está especializado en productos de Cisco Unified Computing System (UCS) e Intersight dentro del equipo del Centro de Asistencia Técnica (TAC) para Cisco Americas. Jaime cuenta con la certificación de Subject Matter Expert para soporte de VMware, y ha sido galardonado como TAC Hero, gracias a sus diversas contribuciones. Participó como miembro del equipo de Operational Excellence para la mejora de la atención al cliente y colabora en iniciativas de mejora del producto y creación de contenido para el portafolio Cisco UCS.

lerosale.jpgLeonardo J. Rosales se desempeña como Technical Consulting Engineer y cuenta con experiencia en Cisco Unified Computing System (UCS) y productos Intersight dentro del equipo Cisco TAC de Server Virtualization Americas. Hasta la fecha, ha colaborado en varias iniciativas de desarrollo de contenido y automatización para la gama de productos Cisco UCS, y ha sido reconocido con el premio TAC Hero por dichas contribuciones.

Para obtener más información, visite los contenidos de la sección de Data Center.
Si usted tiene dudas o está experimentando problemas técnicos con alguno de los productos Cisco, publique su pregunta, solicite información o utilice el motor de búsqueda de la Comunidad de Cisco en español, antes de abrir un caso con el TAC.
Vamos a comenzar

¡Conecte con otros expertos de Cisco y del mundo! Encuentre soluciones a sus problemas técnicos o comerciales, y aprenda compartiendo experiencias.

Queremos que su experiencia sea grata, le compartimos algunos links que le ayudarán a familiarizarse con la Comunidad de Cisco: