En caso de falla en alguno de los fabric interconnects, una vez que ya tenga el nuevo reemplazo siga estos pasos:

1. Configure el FI reemplazo como Standalone, y dele una IP.

2. Ponga la dirección IP que configuró, en algún navegador, como IE, Firefox, Chrome..  e ingrese a UCS Manager.

User: admin

Password: password

3. Asegurese que solo aparezca un FI.

4. Vaya a Equipment > Firmware Management y revise cual es la versión.

    a. Si la versión mostrada es igual al del FI existente, entonces este nuevo FI esta listo para hacer agregado al cluster. Vaya al paso 14.

    b. Si la versión es diferente, continue al siguiente paso. Ambos FIs deben estar al mismo nivel de firmware, por lo que si la versión no es igual, debe hacer un upgrade/downgrad.

5. Diríjase a cisco.com y descargue el paquete UCS Infrastructure Software Bundle con la versión del FI existente.

6. Una vez descargada, en UCS Manager vaya a Equipment > Firmware Management > Download Firmware.

7. Busque y seleccione la imagen que descargó del UCS Infrastructure Software Bundle, presione OK y espere a que se complete. En versiones más antiguas, debe ser cargada a través de TFTP, FTP, SCP....

8. Luego, seleccione la opción Activate Firmware.

9. En la siguiente ventana, a la par de UCS Manager, encontrará un menú, asi que seleccione la versión que se necesita.

10. Marque la casilla Ignore Compatibility Check, y presione OK. UCS Manager se actualizará a la versión seleccionada, y perderá acceso, por lo que tendrá que volver a ingresar.

11. Una vez completado este paso, vaya de nuevo a Equipment > Firmware Management > Activate Firmware.

12. El siguiente paso será la actualización del FI, para esto encontrará dos opciones: System y Kernel. Seleccione la versión a actualizar.

13. Marque la casilla Ignore Compatibility Check, y presione Apply.

14. Cuando el nuevo FI esté listo para ser agregado al cluster, conectese por consola y ingrese los siguiente comandos:

connect local-mgmt

erase configuration

15. Mientras este booteando/iniciando, conecte los cables entre los puertos L1 y L2 de ambos FIs.

16. Aparecerá un aviso para elegir el setup method, asi que ingrese 'console' para continuar con la configuración inicial.

17. Este nuevo FI debe detectar el existente FI en el cluster. Si no lo detecta, revise ambos cables de los puertos L1 y L2.

18. Ingrese 'y' para agregar el FI secundario al cluster.

19. Ingrese la contraseña del FI existente.

20. Ingrese la dirección IP para el puerto de management.

21. Revise el resumen de la configuración, e ingrese 'yes' para guardarla y salvar los cambios. De lo contrario, ingrese 'no' para hacer algún cambio.

Comentarios

¿Que pasa si hay diferencia de paquetes en el firmware bundle? El FI en producción tiene la versión 4.2(3d) y el de remplazo tiene la 4.2(3b), ¿se debe hacer update a la versión mas 4.2(3d)?

Gracias!!!

Vamos a comenzar

¡Conecte con otros expertos de Cisco y del mundo! Encuentre soluciones a sus problemas técnicos o comerciales, y aprenda compartiendo experiencias.

Queremos que su experiencia sea grata, le compartimos algunos links que le ayudarán a familiarizarse con la Comunidad de Cisco: