El Nexus 1000v requiere port-channels para los port-profiles que contengan más de una interface por host. Este documento describe las mejores prácticas para la configuración de port-channels en el Nexus 1000v.
N1kv en UCS-B en "End-Host Mode"
El Cisco UCS utiliza dos caminos entre la blade y la red upstream. Actualmente, los “Fabric Interconnects” no soportan LACP/vPC en la dirección de las blades. Eso es decir que un port-channel estático desde el punto de vista del N1kv tiene que ser utilizado. Es necesario utilizar “Mac Pinning” ya que el switch upstream no soporta “Multi-Chassis Etherchannel”.
# Configuración del VSM
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode on mac-pinning
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuración del switch upstream
-No es necesário
N1kv en UCS-C o Servidores de Rack (“Rack Mount servers”) conectados al Nexus 5k / 7k con vPC
En esa topología cada servidor de rack está físicamente conectado a dos switches Nexus diferentes – un cable hasta cada uno. LACP es en modo preferencial pues permite una mejor distribución del tráfico y la agregación/remoción de links de manera a no causar ruptura de los servicios. Ese documento asume que el Nexus upstream ya posee un “vPC peer-link” configurado.
# Configuración del VSM
feature lacp
lacp offload
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode active
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuración de los switches Nexus 5k/7k #1 & #2
interface port-channel1000
switchport mode trunk
vpc 1000
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!
!
interface Ethernet1/11
description ESX-Host1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active
N1kv en UCS-C o Servidor de Rack (“Rack Mount server”) conectado a un switch sin vPC
En esa topología cada servidor de rack está físicamente conectado a dos switches diferentes, pero sin vPC disponible. La única configuración soportada es “mac-pinning”. Esa configuración es idéntica a que fue utilizada en el UCS-B. Un port-channel estático (“mode on”) es configurado, ya que el switch upstream no soporta “Multi-Chassis Etherchannel”.
# Configuración del VSM
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode on mac-pinning
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuración del switch upstream
-No es necesário
N1kv en UCS-C o Servidor de Rack (“Rack Mount server”) conectado a un 6500 VSS o “stacking switches”
En esa topología el switch upstream age como un único chassis. Eso permite que el N1kv utilice LACP.
# Configuración del VSM
feature lacp
lacp offload
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode active
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuración del 6500 VSS
interface Port-channel1000
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
!
interface GigabitEthernet1/1/1
description ESX-Host1 adapter 1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active
!
interface GigabitEthernet2/1/1
description ESX-Host1 adapter 2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active