AP供电问题

CybertronpeopleV
Spotlight
Spotlight

C9200L-24P-4G交换机一个电源最多给9个AP供电,又买了插上后还是只有9个供电,交换机有啥配置吗,还是电源室坏的

1 个已接受解答

已接受的解答

ilay
VIP
VIP

9200L-24P-4G默认情况下使用单电600W的电源,可以有370W的PoE功率,双电之后最大为740W。交换机单端口最大30W的功率输出,按照370w来算也应该可以支持12台设备的(默认配的不是600w的电源?)

安装双电源之后先通过show env power查看一下两个电源的状态,然后show power inline检查一下poe的功率。如果没有识别到,有可能是版本的bug,可能需要重启一下交换机。

在原帖中查看解决方案

1 条回复1

ilay
VIP
VIP

