zhiwqin
Cisco Employee
Cisco Employee

    EEM(Embedded Event Manager)作为一个自动化的脚本部署在设备上,可以根据指定的trigger来自动完成提前布置的任务,如信息的收集或特定的操作。一个完整的EEM需要包含Name、Trigger、Action,以下为EEM部署的示例,仅供参考。

    注意:Catalyst 9000 需要DNA许可证才能支持EEM。


    基本构成:

    1. EEM Name

    event manager applet MY-SCRIPT authorization bypass <<<<< 创建一个名字叫MY-SCRIPT的EEM脚本。
    使用"authorization bypass"命令来规避权限问题,否则可能由于权限问题导致EEM无法生效。


    2. EEM Trigger

    a. 周期触发:
       event timer watchdog time 120 maxrun 100​ <<<<< 每 120 秒运行一次,每次最多运行 100 秒。

    b. 特定时间或特定周期触发
       event timer cron cron-entry "1 2 3 4 5"​ <<<<< 1=分 2=时 3=日 4=月 5=星期(0表示周日)
       Cron Timer Examples:​
       "15 9 * * *" <<<<< 每天上午的9点15分触发
       "00 10 * * 1-5" <<<<< 每周一到周五的上午10点触发

    c. 通过SNMP触发
       event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 get-type next entry-op ge entry-val 50 poll-interval 1​
       当CPU超过50%时触发, 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 为 Cat9000 的SNMP CPU OID,其他平台需对应修改。

    d. 根据系统日志来触发:
       event syslog pattern "NOPOWER_AVAIL: Interface" ratelimit 60
       当出现的日志中包含"NOPOWER_AVAIL: Interface"关键字后触发,ratelimit为每60s内只触发一次。

    e. 系统自带的参数:
       如当接口的total output 增长时触发:
       event interface name Te1/0/1 parameter output_packets_dropped entry-op ge entry-val 1000 poll-interval 1     entry-type value


    3. EEM Action

    a. CLI Action
       按顺序执行指令,注意所有序号需保持同样位数,如010和100,而不能写10和100.
       action 010 cli command "en"
       action 020 cli command "show version | append bootflash:EEM.txt"

    b. 生成系统日志:
       action 050 syslog msg "Script has completed" priority 1 <<<<<< 将生成1级日志: "%HA_EM-1-LOG: xxx: Script has    completed"

    c. 交互式CLI:
       action 430 cli command "clear log" pattern "confirm"
       action 431 cli command ""
       当执行clear log后,系统会出现交互式语句,匹配关键字confirm后输入"",相当于确认进行下一步。

    d. 匹配SNMP的信息:
       action 010 info type snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 get-type next
       action 020 syslog msg "Current CPU: $_info_snmp_value" <<<<< 系统收集当前OID的结果,并通过变量打印至日志中

    e. If / Else / Elseif 语句
       如果CPU 大于等于 85,则执行“end”之前的语句,否则执行“end”之后的语句。
       action 010 info type snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 get-type next
       action 020 if $_info_snmp_value ge "85"
       action 030 syslog msg "High CPU detected inside script!"
       action 040 end​
       action 050 syslog msg "This line is now outside the –if- statement"

    f. 循环语句
       一个循环可以一遍又一遍地做同样的事情而不用写很多额外的行,如打印1到10:
       action 010 set loop_iteration 1​ <<<<< 设置变量"loop_iteration" 为 1.
       action 020 while $loop_iteration le 10​
       action 030 syslog msg "Iteration: $loop_iteration"
       action 040 increment loop_iteration 1​
       action 050 end​
       action 060 syslog msg "Script Complete"

    g. 正则表达式匹配
       正则表达式通常可以应用于特定命令的结果。 Regex 还会在调用后创建一些预定义的变量。
       action 010 cli command "show ip interface brief | ex unass"
       action 020 regexp "[123]" $_cli_result match​
       action 030 if $_regexp_result eq 1​
       action 040 syslog msg "The Regex found 1 or 2 or 3 in $match"
       action 050 end​
       在show ip interface brief 中搜索是否存在1或2或3的字段,如果有,则打印匹配结果。


    配置示例:

    1. 使用SNMP监控来触发high cpu的信息收集:

    当CPU无规律瞬间变高时,我们可以使用如下脚本(OID为catalyst 9000的OID,其他平台需要对象修改)。
    event manager applet High_CPU authorization bypass
    event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 get-type next entry-op ge entry-val 80 poll-interval 1​ ratelimit 60
    action 010 info type snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56 get-type next
    action 020 syslog msg "CPU Utilization is high, Current CPU: $_info_snmp_value"
    action 030 cli command "enable"
    action 040 cli command "show clock"
    action 041 regex "([0-9]|[0-9][0-9]):([0-9]|[0-9][0-9]):([0-9]|[0-9][0-9])" $_cli_result match H M S <<<<将匹配表达式中的小时,分钟和秒
    action 050 set time $match
    action 060 cli command "show clock | append flash:CPU_info$time.txt"
    action 070 cli command "show process cpu sorted | append flash:CPU_info$time.txt"
    ......
    action 190 cli command "monitor capture A control-plane in"
    action 200 cli command "monitor capture A file location flash:CPU_$H.$M.$S.pcap" pattern "confirm"
    action 201 cli command ""
    action 210 cli command "monitor capture A start"
    action 220 wait 10
    action 230 cli command "monitor capture A stop"
    !注意: Cat9200需要monitor capture stop之后
    运用"monitor capture A export flash:CPU_$H.$M.$S.pcap" pattern "confirm"来将抓包文件保存到机器里面

    当CPU超过80%时,将生成以下日志:
    %HA_EM-6-LOG: test: CPU Utilization is high, Current CPU: 80

    同时将生成基于时间的文件,例如以下:
    switch#dir flash: | i CPU
    409606 -rw- 296 Apr 24 2022 12:08:54 +00:00 CPU_12.08.51.pcap <<<抓包文件
    262188 -rw- 49487 Apr 24 2022 12:02:38 +00:00 CPU_info12:02:38.txt <<<show 信息

    2. 应用正则表达式来监控设备上的变量:

    当需要监控非系统自定义的参数时,可以使用正则表达式来监控,如以下方式监控TCAM的使用情况:
    event manager applet TCAM authorization bypass
    event timer watchdog time 3600
    action 10 cli command "enable"
    action 20 cli command "show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization"
    action 30 regex "[(6-9)][(0-9)]\.[(0-9)][(0-9)]" $_cli_result
    action 40 if $_regexp_result ge "1"
    action 50 syslog msg " ***TCAM abnormal detected***" priority 1
    action 60 syslog msg "$_cli_result"
    action 70 else
    action 80 syslog msg "*** TCAM normal ***"
    action 90 end

    当TCAM的利用率超过60%时,将出现告警,同时会将TCAM的具体值通过log打印:
    %HA_EM-1-LOG: TCAM: ***TCAM abnormal detected***
    Cat9500#$ ac fwd-asic resource tcam utilization
    Table Subtype Dir Max Used %Used V4 V6 MPLS Other
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mac Address Table EM I 65536 31 60.05% 0 0 0 31

    3. 使用循环语句和自定义变量来配置EEM

    当我们需要配置大量的重复参数时可以使用以下方法来配置:
    event manager applet Port authorization bypass
    event timer watchdog time 300 maxrun 200
    action 100 cli command "en"
    action 200 set PORT "1" <<<<< 设置一个变量名为PORT,同时将变量值置为1
    action 201 while $PORT le 24 <<<<< 设置循环语句,使得变量小于等于24
    action 202 cli command "show interface G1/0/$PORT"
    action 204 regexp "err-disabled" "$_cli_result"
    action 205 if $_regexp_result eq "1"
    action 206 syslog msg "*** Issue detected at PORT_$PORT is err-disabled ***"
    action 208 cli command "configure terminal"
    action 209 cli command "interface G1/0/$PORT"
    action 210 cli command "shutdown"
    action 211 cli command "no shutdown"
    action 212 cli command "end"
    action 231 syslog msg " *** PORT_$PORT is Recovery ***"
    action 242 else
    action 253 syslog msg "*** No issue detected! PORT_$PORT ***"
    action 300 increment PORT
    action 301 wait 1
    action 403 end
    action 404 end

    设备每300s自动检测接口1-24接口的状态,如果出现err-disabled, 则自动执行shutdown/no shutdown的操作。

    4. 交互式EEM

    当执行一些需要交互的操作时,可能使用到以下方法:
    event manager applet Reload authorization bypass
    event timer cron cron-entry "1 0 * * *"​ <<<<< 每天的0:01分自动执行
    action 010 cli command "enable"
    action 020 cli command "show switch | i aaaa.bbbb.cccc"
    action 030 regexp "Active" $_cli_result
    action 040 if $_regexp_result eq "1"
    action 050 syslog msg "*** Switch 1 is Active ***"
    action 070 else
    action 080 cli command "wr"
    action 090 wait 10
    action 100 cli command "redundancy force-switchover" pattern "confirm"
    action 110 cli command ""
    action 120 end

    每天的0:01分自动检测aaaa.bbbb.cccc是否为active设备,如果不是,则主备切换。