socui
Cisco Employee
Cisco Employee
 
UCS Manager 에서는 Fabric-Interconnect를 두 대 사용하여 데이터 경로와 관리 경로를 중복화(클러스터화)함으로써 단일 장애점을 해소하고, 한쪽의 Fabric-Interconnect에 장애가 발생해도 안전하게 서비스를 제공할 수 있도록 설계되어 있습니다.
그러나 한쪽의 Fabric-Interconnect에 장애가 발생하여 클러스터가 해제되면 한 대의 Fabric-Interconnect만으로 운영하게 되어 단일 장애점이 되므로 신속한 복구가 요구됩니다.
 
아래 상황에 대한 로그 파일 수집 방법에 대해 설명하겠습니다.
  • 한쪽의 Fabric-Interconnect에서 Management Service가 다운되어 있음
  • Fabric-Interconnect 간이 'HA not Ready' 상태
  • UCSM Technical Support 로그 상에 해당 Fabric-Interconnect의 로그가 존재하지 않음
 
로그 수집방법:
이슈가 발생한 Fabric-Interconnect의 로그가 UCSM Technical Support 로그에 존재하지 않는 경우, 로그를 통한 원인 조사를 할 수 없으므로, 다음의 방법으로 로그 파일을 취득해 주십시오.
: subordinate(보조) Fabric-Interconnect B Management Service가 다운되어 UCS Manager Technical Support 로그를 취득할 수 없는 경우, 다음과 같은 방법으로 로그 파일을 직접 수집할 수 있습니다.
 
방법1. Fabric-Interconnect B에 SSH 접속
~# connect nxos b
~(nxos)# show interface brief
~(nxos)# show logging logfile​
 
방법2. 대응하는 Fabric-Interconnect A에서 #connect nxos b를 통해 연결 가능한 경우
~# connect nxos b
~(nxos)# show interface brief
~(nxos)# show logging logfile​​
 
이상입니다.
 