날짜: 10-26-2021 09:36 PM
위의 두가지 문의 사항에 대해서 아래와 같이 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1. 현재 FI에 연결되어 있는 UCS 통합형으로 운영되고 있어 C240 '서버를 포멧' 하지 않고 독립형으로 변경하는 방법
- UCSM 에서 해당 서버의 서비스 프로파일을 Disassociate을 한 이후 Decommision을 시킵니다.
* 서비스 프로파일의 모든 설정이 제거 됨 - vNIC/vHBA 설정, BIOS 정책, boot 정책 등
- 해당 서버의 KVM 콘솔로 접속을 하여 서버를 리부팅 한 이 후 최초 부팅 화면이 뜰 때 F8을 눌러서 CIMC 설정 화면으로 진입
- CIMC 설정을 Factory defaults로 리셋 한 후 CIMC 관리 ip 재설정
* 만약 OS가 로컬 디스크에 설치가 되어 있다면 CIMC로 접속하여 boot from Local HDD로 설정시 OS와 데이터는 정상적으로 부팅 가능
2. VIC를 독립형 광포트로 사용할 수있는 방법
- 1번의 작업 이후 설정된 CIMC로 접속 하여 Networking 매뉴의 adapter card 창의 vNIC( eth0 or eth1 ) 에서 설정 가능
날짜: 10-26-2021 09:36 PM
위의 두가지 문의 사항에 대해서 아래와 같이 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1. 현재 FI에 연결되어 있는 UCS 통합형으로 운영되고 있어 C240 '서버를 포멧' 하지 않고 독립형으로 변경하는 방법
- UCSM 에서 해당 서버의 서비스 프로파일을 Disassociate을 한 이후 Decommision을 시킵니다.
* 서비스 프로파일의 모든 설정이 제거 됨 - vNIC/vHBA 설정, BIOS 정책, boot 정책 등
- 해당 서버의 KVM 콘솔로 접속을 하여 서버를 리부팅 한 이 후 최초 부팅 화면이 뜰 때 F8을 눌러서 CIMC 설정 화면으로 진입
- CIMC 설정을 Factory defaults로 리셋 한 후 CIMC 관리 ip 재설정
* 만약 OS가 로컬 디스크에 설치가 되어 있다면 CIMC로 접속하여 boot from Local HDD로 설정시 OS와 데이터는 정상적으로 부팅 가능
2. VIC를 독립형 광포트로 사용할 수있는 방법
- 1번의 작업 이후 설정된 CIMC로 접속 하여 Networking 매뉴의 adapter card 창의 vNIC( eth0 or eth1 ) 에서 설정 가능
새로운 아이디어를 발견하고 저장하세요. 전문가 답변, 단계별 가이드, 최근 주제 등 다양한 내용을 확인해 보세요.
처음이신가요? 아래 팁들을 확인해 보세요. 시스코 커뮤니티 사용하기 새 멤버 가이드