em 11-28-2011 10:36 AM
O Nexus 1000v requer port-channels para os port-profiles que contenham mais de uma interface por host. Este documento descreve algumas melhores práticas para a configuração de port-channels no Nexus 1000v.
O Cisco UCS utiliza dois caminhos entre o "blade server" e a rede upstream. Atualmente, os "Fabric Interconnencts" não suportam LACP/vPC na direção dos "blade servers". Isto significa que da perspectiva do N1kv um port-channel estático deve ser utilizado. "Mac Pinning" é necessário, uma vez que o switch upstream não suporta "Multi-Chassis Etherchannel".
# Configuração do VSM
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode on mac-pinning
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuração do Switch Upstream
-None required
Nesta topologia cada servidor de rack está fisicamente conectado a dois switches Nexus diferentes – um cabo para cada um. LACP é o modo preferencial pois permite uma melhor distribuição do tráfego e a adição/remoção de links de forma não ruptiva. Assume-se que o switch Nexus upstream já possui vPC peer-link configurado.
# Configuração do VSM
feature lacp
lacp offload
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode active
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuração do Nexus 5k/7k #1 & #2
interface port-channel1000
switchport mode trunk
vpc 1000
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
no lacp suspend-individual <--- Nexus 7k only!
!
interface Ethernet1/11
description ESX-Host1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active
Nesta topologia cada servidor de rack está fisicamente conectado a dois switches diferentes, porém sem vPC disponível. A única configuração suportada é “mac-pinning”. Esta configuração é idêntica à utilizada no UCS-B. Um port-channel estático ("mode on") uma vez que o switch upstream não suporta “Multi-Chassis Etherchannel”.
# Configuração do VSM
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode on mac-pinning
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuração do Switch Upstream
-None required
Nesta topologia o switch upstream age como uma único chassis. Isto permite que o N1kv se conecte utilizando LACP.
# Configuração do VSM
feature lacp
lacp offload
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode active
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Configuração do 6500 VSS
interface Port-channel1000
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
!
interface GigabitEthernet1/1/1
description ESX-Host1 adapter 1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active
!
interface GigabitEthernet2/1/1
description ESX-Host1 adapter 2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
switchport mode trunk
spanning-tree portfast edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active
N1kv no UCS-C ou Servidores de Rack (“Rack Mount servers”) conectados ao Nexus 5k / 7k com vPC.
Nesta topologia cada servidor de rack está fisicamente conectado a dois switches Nexus diferentes – um cabo para cada um. LACP é o modo preferencial pois permite uma melhor distribuição do tráfego e a adição/remoção de links de forma não ruptiva. Assume-se que o switch Nexus uptream já possui vPC peer-link configurado.
# VSM configuration
feature lacp
lacp offload
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile type ethernet system-uplink
vmware port-group
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300
channel-group auto mode active
no shutdown
system vlan 100,101,102,103
state enabled
# Nexus 5k/7k switches #1 & #2 configuration
interface port-channel1000
switchport mode trunk
vpc 1000
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!
!
interface Ethernet1/11
description ESX-Host1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpdufilter enable
channel-group 1000 mode active