Pessoal, estou monitorando roteadores Cisco 2911 e 2921, através do PTRG. Estou em um impasse entre o limite de temperatura "aceitável", quando está em operação. No data sheet está com limite de até 40C, porém tem alguns que estão trabalhando acima disso. Qual limite é considerado preocupante? Pois vou colocar como parâmetro para alarmes de email e SMS.
Grato.
Solucionado! Ir para a Solução.
em 08-14-2015 06:11 PM
Boa Noite Diesi,
O Data Sheet fala de 40c para o ambiente onde o equipamento vai estar instalado, geralmente um DataCenter. Para esse equipamento de acordo com altitude do mar em torno de 1800m a temperatura ambiente ideal para trabalho seria em torno de -5 até 50c. À temperatura interna do 2911 pode variar de -40 até 80c e do 2921 Pode variar -40 a 70c. Sugiro você trabalhar com o alerta a partir de 70C e 60C.
Cisco link:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet_c78_553896.html
Um abraço
em 08-14-2015 06:11 PM
Boa Noite Diesi,
O Data Sheet fala de 40c para o ambiente onde o equipamento vai estar instalado, geralmente um DataCenter. Para esse equipamento de acordo com altitude do mar em torno de 1800m a temperatura ambiente ideal para trabalho seria em torno de -5 até 50c. À temperatura interna do 2911 pode variar de -40 até 80c e do 2921 Pode variar -40 a 70c. Sugiro você trabalhar com o alerta a partir de 70C e 60C.
Cisco link:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet_c78_553896.html
Um abraço
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo: