取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
3739
查看次数
0
有帮助
0
评论
guobwang
Cisco Employee
Cisco Employee
注意事项:
1、此技术适用场景为N7K上只配置了M1 10G模块,没有F卡;
2、如果设备只配置了M卡,那么VPC的peer link以及上行的L3链路将都由些块M卡转发,如果M卡故障,则将导致peer link和上行链路同时故障;
3、此故障的场景是:Peer Link和上行链路全down(端口都在一块M卡上,M卡故障),但keepalive link是UP的(端口在其它1G接口卡上);
4、vPC Ojbect Tracking需要在2个VPC Peer上都要配置
175901rnbb3uohv8rn06i8.png

故障描述:
1、Primary的上行链路以及Peer Link全部故障;
2、Peer Link故障后Keepalive Link是生效的,Secondary发现Peer Link故障,Keepalive Link正常,Secondary挂起自己的所有端口,脱离整个网络;
3、结果整个网络彻底失效;
Feature特性:
1、追踪e1/25、e1/26以及Po 12,如果此3个端口全部故障,那么primary将挂起本地的VPC;
2、Primary挂起vPC后,对于Secondary发来的Keepalive包不予回复,Secondary会认为Keepalive Link失效,将自己设置为Primary;

180106qxa9sg8gl4x3kq0l.png

配置实例:
180238cbobwfr4ztr6byr4.png180252ztbq9vfvp7qwzva7.png

入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区:









快捷链接