Nexus5000にて、SFP交換実施後のステータスを確認したところ以下のような出力になりました。
"Voltage"のCurrent値が "3.27V -- " と表示されていますが、
値としては正常値なので"--"は表示されないと思います。
これは正しい表示なのでしょうか?
nexus5k# show interface ethernet 1/16 transceiver details
Ethernet1/16
transceiver is present
type is 10Gbase-SR
name is CISCO-SUMITOMO
part number is SPP5100SR-C1
revision is A
serial number is xxxxxxxxxxx
nominal bitrate is 10300 MBit/sec
Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m
Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m
Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m
cisco id is --
cisco extended id number is 4
SFP Detail Diagnostics Information (internal calibration)
----------------------------------------------------------------------------
Current Alarms Warnings
Measurement High Low High Low
----------------------------------------------------------------------------
Temperature 37.92 C 75.00 C -5.00 C 70.00 C 0.00 C
Voltage 3.27 V -- 3.63 V 2.97 V 3.46 V 3.13 V
Current 5.36 mA 10.50 mA 2.00 mA 9.00 mA 2.50 mA
Tx Power -2.23 dBm 1.69 dBm -11.30 dBm -1.30 dBm -7.30 dBm
Rx Power N/A -- 1.99 dBm -13.97 dBm -1.00 dBm -9.91 dBm
----------------------------------------------------------------------------
Note: ++ high-alarm; + high-warning; -- low-alarm; - low-warning
※補足
その後、同コマンドを何度か入力したところ、以下のログのように"--"表示は消えていました。
Voltage値としては僅かに変化していますが、正常範囲内です。
SFP Detail Diagnostics Information (internal calibration)
----------------------------------------------------------------------------
Alarms Warnings
High Low High Low
----------------------------------------------------------------------------
Temperature 32.27 C 75.00 C -5.00 C 70.00 C 0.00 C
Voltage 3.30 V 3.63 V 2.97 V 3.46 V 3.13 V
Current 5.53 mA 10.50 mA 2.00 mA 9.00 mA 2.50 mA
Tx Power -2.13 dBm 1.69 dBm -11.30 dBm -1.30 dBm -7.30 dBm
Rx Power -2.67 dBm -- 1.99 dBm -13.97 dBm -1.00 dBm -9.91 dBm
----------------------------------------------------------------------------
Note: ++ high-alarm; + high-warning; -- low-alarm; - low-warning
"--"が一時的に表示されるのは一過性の問題と捉えて問題無いのでしょうか?
特にそのような表示不具合のDDTSも見つかりませんでした。
2013-07-04 07:38 PM
以前ケーブルのテストを行なっていた際に、同じ様な事象を見たことがあります。
その際も "--"表示の更新には数分程度掛かっていたと記憶しているので、
情報更新に時間が掛かっているだけではないでしょうか。