2020-03-27 01:45 PM
Nexus93180YCで温度閾値を確認しますと以下のように表示されますが、
MajorThresh を超えた場合にシャットダウンさせるのでしょうか?
N9K-C93180YC-FX# show environment temperature Temperature: -------------------------------------------------------------------- Module Sensor MajorThresh MinorThres CurTemp Status (Celsius) (Celsius) (Celsius) -------------------------------------------------------------------- 1 FRONT 70 42 22 Ok 1 BACK 80 70 29 Ok 1 CPU 90 80 38 Ok 1 Homewood 110 90 49 Ok
Nexus5000の場合はシャットダウンされるそうです。
参考) https://community.cisco.com/t5/-/-/td-p/2097632
2020-03-30 12:07 PM
Cisco Support Community へのご質問ありがとうございます.
NX-OS の動作として Major Threshold を超えた場合,システムシャットダウンのカウントが開始します.またファンの回転が最大となります.
カウントダウン開始後に温度が低下しない場合,最終的にシステムシャットダウンとなります.
これは提示頂いた Nexus 5000 シリーズでの問い合わせと同様となります.
2020-04-01 11:37 AM
ご回答いただきましてありがとうございます!
Nexus5000シリーズと同様とのことなのですが、
温度閾値を超えた場合、またシャットダウンへのカウントダウンが開始された場合に出力されるメッセージも同様でしょうか?
システムメッセージリファレンスを参照しますと、FAN module についてのメッセージは記載があり temperature alarm についても言及があるのですが、
temperature alarm メッセージの記載は見当たりませんでした。