给一个客户更新了无线,从老的H3C换成了思科的2802AP。所有2802配置相同的SSID。AP固件是8.9.111
更换完后出现如下问提:
1:Iphone无法连接个别AP上的SSID,一直提示密码错误。重启后问题解决。
2:基恩士扫描枪连接无线,频繁报错,提示主机通信中断。(出现报错后还是可以ping通扫描枪的IP,但是扫描枪只能重启恢复正常),影响业务。
最后,同时做了如下操作对应后恢复正常。
1:根据思科TAC,关闭802.11r。理由是可能客户端会存在不支持快速漫游导致出现各种问题。
2:把AP固件降级到8.5.151这个官方推荐版
虽然不知道哪个操作是有效的,但问题解决了也就没有进一步测试。
------