service-port(192.168.0.101)可以打开web界面,但是management(10.188.201.250)无法打开

349797592@qq.com
Spotlight
Spotlight
2 个已接受解答

已接受的解答

ilay
VIP
VIP

检查一下交换机的trunk状态,如果WLC启用了LAG,一并检查交换机etherchannel的状态。另外可以尝试重新配置一下management接口地址

在原帖中查看解决方案

中间没有防火墙其他拦截的,我中间都是三层和二层交换机,路由可达,也没有ACL访问限制的, 可想我中间都是能ping通 10.188.201.250的,但是就是https://10.188.201.250不能访问

在原帖中查看解决方案

5 条回复5

ilay
VIP
VIP

检查一下交换机的trunk状态,如果WLC启用了LAG,一并检查交换机etherchannel的状态。另外可以尝试重新配置一下management接口地址

用的vlan201标签,但是management地址10.188.201.250我从1口换到2口,也是能ping通过这个带内地址的,但是就是无法打开https://10.188.201.250,而且我通过telnet 10.188.201.250. 443的端口是不通的, 没有配置etherchannel链路捆绑,所以应该不是你说的那些问题.  

我再怀疑是不是许可的问题~

应该不会是许可的问题,许可不会限制web界面的登录。

PC到WLC之间是否有其他安全设备做拦截啊?尝试一下将PC接到vlan201下面,配同网段地址验证一下是否可以登录。

试过了,不行,该试的方法都试了,老铁,你微信号多少,能否提供一下支持,谢谢哦

中间没有防火墙其他拦截的,我中间都是三层和二层交换机,路由可达,也没有ACL访问限制的, 可想我中间都是能ping通 10.188.201.250的,但是就是https://10.188.201.250不能访问