el 11-12-2015 07:18 AM
Buen dia,
Tengo en produccion una solucion UCS que consta de un chasis con servidores B200M3 y 2 FI 6296 actualmente conectados a un EMC VNX5300 directamente para la asignacion de discos por medio de FC.
Lo que requiero hacer es cambiar el modo de FC de los Fabrics de modo FC switch a modo FC end host para que las zonas sean gestionadas por 2 Nexus 5596Up, que van ser los que centralicen toda las infraestructura SAN del CPD. Los Nexus tambien estan concentrando las conexiones ethernet.
Aun cuando la documentacion de configuracion del UCS Manager indica como configurar de uno u otro modo (FC SW mode / FC end host mode), necesito validar que al hacer el cambio los perfiles no sufran ningun cambio (vSAN, vHBA, WWNN, WWPN, vNIC, etc.) de manera tal que luego del cambio del modo FC sea simplemente tener las zonas configuradas en los Nexus 5K para que las LUNs se vuelvan a asignar a los servidores. Los servidores estan en produccion y necesito minimizar el tiempo fuera de servicio.
Por lo que he leido los trabajos deberian ser:
1.Tener configuradas las interfaces desde los fabrics hacia los Nexus 5K
2. Tener configuradas las zonas en los Nexus 5K
3. Cambiar el modo FC en uno de los fabrics, al hacerlo, ambos FI seran reiniciados,
4. luego del reinicio verificar que los equipos con FC se esten registrando en los Nexus 5K.
Por favor podrian ayudarme con la validacion de las precauciones que deberia tomar para hacer este cambio.
Les agradezco de antemano,
Slds..!!
Marcelo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-08-2015 08:47 AM
Hola,
Espero ya hayas encontrado como validar esto pero para usuarios futuros buscando la misma informacion...
Todos los ID's van configurados en el Service Profile y el cambio de Switching mode a End Host mode no modifica los mismos, incluso las VSANs configuradas en los FIs no tienen ningun cambio; el cambio de modo solo afecta la manera en que se comportan los FIs que seria si se comporta como un FC switch (switching mode) o como una terminal (End Host).
Espero le sea de ayuda a ud y otros medios de la comunidad.
-Kenny
el 12-08-2015 08:47 AM
Hola,
Espero ya hayas encontrado como validar esto pero para usuarios futuros buscando la misma informacion...
Todos los ID's van configurados en el Service Profile y el cambio de Switching mode a End Host mode no modifica los mismos, incluso las VSANs configuradas en los FIs no tienen ningun cambio; el cambio de modo solo afecta la manera en que se comportan los FIs que seria si se comporta como un FC switch (switching mode) o como una terminal (End Host).
Espero le sea de ayuda a ud y otros medios de la comunidad.
-Kenny
el 09-23-2021 06:47 PM
Hola, quisiera hacer lo contrario a lo consultado por Marcelo ; Quisiera pasar los fabrics que tenemos (6454) a modo switch , este cambio que afectacion tendria? . ACtualmente tenemos sobre el equipo configurado 3 chasis (12 cables twinax) y 2 puertos para SAN .
Al realizar esta modificacion mas alla del modo al que cambia el fabric existe otra diferencia? , por otro lado, existe alguna documentacion que permita profundizar sobre esta modificacion? .
Gracias
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad