Fuente de poder redundante Cisco ASA 5545-X

jarkenx2007
Level 1
Level 1

Tengo un Cisco ASA 5545-X con dos fuentes de poder AC, una de las fuentes de poder Right Slot (PS1) indica Failure Detected. Para reemplazar dicha fuente de poder AC, requiero apagar el Cisco ASA 5545-X, o se puede hacer en caliente dicho reemplazo?

 

5 RESPUESTAS 5

Javier Acuña
Spotlight
Spotlight

Saludos @jarkenx2007 gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, estos dispositivos están creado para ejecutar este cambio en caliente, debes recordar que la fuente se enumeran de izquierda a derecha, para que no hagas el cambio de la fuente buena y hagas caer el equipo, de igual manera posee un led que te indica cual Fuente es la que presenta falla.

 Cerciórate antes de ejecutar la maniobra y si tienes otro asa conectado a este dispositivo ejecuta el failover para que el otro dispositivo tome toda la carga.

 

Fuente de poder.PNG

Fuente oficial: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html

Recuerda calificar esta respuesta como útil, esto motiva a mantener a la comunidad activa.

Diana Karolina Rojas
Cisco Employee
Cisco Employee

Hola @jarkenx2007 buenas tardes,

 

Te comento que para reemplazar una fuente es necesario apagar el equipo, no sería lo mismo para el caso donde vas a instalar una fuente nueva (suponiendo que solo tienes una única fuente instalada). Por lo que lamentablemente vas a tener corte de servicios.

 

Si te fijas en la guía oficial de este modelo de Firewall dice lo siguiente:

 

2. If you are replacing a power supply, follow these steps:

a. Power off the chassis.

b. From the back panel of the chassis, unplug the power supply cable.

c. Push the lever on the power supply to the left and remove the power supply by grasping the handle and then pulling the power supply away from the chassis while supporting it from beneath with the other hand. 

 

Esto lo puedes confirmar en el siguiente link en la sección "Remove and Install the AC Power Supply"

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/maintenance/5500xguide/5500xhw/asa_procs.html#17477

 

***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***

 

Saludos,

 

 

Saludos @Diana Karolina Rojas @jarkenx2007  este procedimiento aplica solo para dispositivos asa con una sola fuente de poder, el Dispositivo Cisco ASA 5545 y 5555 son los únicos dispositivos que poseen alimentación dual es decir poseen dos Fuentes de poder activa/ activa por lo cual debes verificar cual es la que esta presentando falla y posterior a eso reemplazarla no es necesario que apagues el chasis del dispositivo, no tendrás interrupción de servicio, de igual manera verificas si tienes otro dispositivo que asuma la carga.

 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html

 

Recuerda calificar esta y todas las respuestas que te ayuden a resolver el problema

 

 

Buen dia

El Cisco ASA 5500-X soporta el termino hot pluggable, lo que indica que puedes cambiar una fuente dañada cuando el equipo esta funcionando con la otra fuente.

Ahora bien, por paz mental es recomendable:

 

1- Sacar un respaldo de la configuración

2- Apagar el equipo y reemplazar la fuente dañada.

3- Encender la fuente del Slot 0

4- Encender la fuente del Slot 1

 

Saludos




>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<

Hilda Arteaga
Cisco Employee
Cisco Employee

Hola @Javier Acuña @Diana Karolina Rojas @Julio E. Moisa gracias a todos por la ayuda