はい。サポートされます。
ただし、2つの制約点がございます。
一つ目は「F2モジュールと他のIOモジュールをVDCで共存されられない」というものです。
NexusにF2モジュールのみを搭載しているのであれば問題ございませんが、
他のM1,F1モジュールなどが搭載されている場合は
VDC1 : M1 + F1
VDC2 : F2
というような形で VDC を分けて運用する必要がございます。
なお、F2モジュールを運用するVDCを作る際に、VDCに対して
limit-resource module-type f2
というようにして、f2 モジュールを使う設定を加えて下さい。
詳細は以下のページをご参照願います。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/vdc_mgmt.html
2つ目の制約は Fabric の帯域がボトルネックになる可能性があるということです。
F2モジュールは 480G(10G x 48port) のトラフィックを Fabric と受け渡し可能ですが、
Fabric1では各ファブリックはIOモジュールに対して 46Gbps を提供しているため、
最大でも 230Gbps しか提供できません。
そのため、Fabric1が通信のボトルネックとなる可能性がございます。
なお、余談ですが Fabric2 ですと、各 fabric は110Gbpsを提供できますので、
5モジュールつんでいただけると Fabric はボトルネックにならなくなります。