Nexus7000のF2モジュールに関して教えてください。

具体的にはN7K-F248XP-25となりますが、Sup1、Fab1の構成でもサポートされますでしょうか?

よろしくお願い致します。

1件の返信1

Yuichi Ito
Level 1
Level 1

はい。サポートされます。

ただし、2つの制約点がございます。

一つ目は「F2モジュールと他のIOモジュールをVDCで共存されられない」というものです。

NexusにF2モジュールのみを搭載しているのであれば問題ございませんが、

他のM1,F1モジュールなどが搭載されている場合は

VDC1 : M1 + F1

VDC2 : F2

というような形で VDC を分けて運用する必要がございます。

なお、F2モジュールを運用するVDCを作る際に、VDCに対して

limit-resource module-type f2

というようにして、f2 モジュールを使う設定を加えて下さい。

詳細は以下のページをご参照願います。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/vdc_mgmt.html

2つ目の制約は Fabric の帯域がボトルネックになる可能性があるということです。

F2モジュールは 480G(10G x 48port) のトラフィックを Fabric と受け渡し可能ですが、

Fabric1では各ファブリックはIOモジュールに対して 46Gbps を提供しているため、

最大でも 230Gbps しか提供できません。

そのため、Fabric1が通信のボトルネックとなる可能性がございます。

なお、余談ですが Fabric2 ですと、各 fabric は110Gbpsを提供できますので、

5モジュールつんでいただけると Fabric はボトルネックにならなくなります。