2017年4月24日(初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
APIC コントローラから snmptrap が送信されません。
|
原因 |
この問題は CSCvb92349 として報告されております。
|
解決策
|
CSCvb92349 の修正が適用された ソフトウェア の使用。 syslog での検知は可能です。
|
備考
|
※ APICで supportされている snmptrap はこちら を参照ください。
※ CPU使用率 (cpmCPURisingThreshold /cpmCPUFallingThreshold) の監視を行うためには、 以下の手順でmonitoring policy の設定が必要です。
Step 1 Fabric > Fabric Policies > Monitoring Policies Step 2 使用している policy を選択 (特に作成していなければ default) Step 3 Stats Collection Policies を選択 Step 4 Monitoring Object の編集icon(鉛筆)から Process Entity (proc.Entity)をチェック Step 5 Monitoring Object の pull down menu から Process Entity を選択 Step 6 Work pane から + を押して Collection policy を作成 (Default : 5 Minute)し Update Step 7 Config Thresholds を + で編集し、Threshold を設定 (Set: Triggerされる値 Reset: Clear される値)
|
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。