2015-01-21 10:13 AM
2015年1月21日(初版)
Nexus7000 にて稀に M2 Linecard が EOBC heartbeat failure により再起動することがあります。
N7000 # show module internal exceptionlog ********* Exception info for module 8 ******** exception information --- exception instance 8 ---- Module Slot Number: 1 Device Id : 10 Device Name : eobc Device Errorcode : 0xc0a0514d Device ID : 10 (0x0a) Device Instance : 05 (0x05) Dev Type (HW/SW) : 01 (0x01) ErrNum (devInfo) : 77 (0x4d) System Errorcode : 0x4042004e EOBC heartbeat failure Error Type : Warning PhyPortLayer : Ethernet Port(s) Affected : DSAP : 0 (0x0) UUID : 0 (0x0) Time : Sat May 24 20:06:05 2014 (Ticks: 5380FBAD jiffies)
不具合 CSCup20959 によって、M2 Linecard上のCPUが Supervisor Module からの EOBC heartbeat に応答しなくなる事があり、これにより Supervisor より再起動が行われます。
解決策
CSCup20959 が修正されたバージョンにアップグレードすることにより、回避することが出来ます。